[問題] 電線大小的安全電流要怎麼算呢??
各位大大安~~
這問題是我爸要問的,因為他是個水電工(不是阿賢)
我爸問我..1.6mm的單芯線如果電流超過15A就會跳脫
那這公式到底怎麼來的...
我爸的問題應該是...
倘若今天有80安培的電流
那應該要裝多大的電線才不會燒掉or跳脫
我爸可能要去裝無熔絲開關,有被人問問題~~~
他又不知道公式..所以叫我問...我也不知道要去哪邊問~
所以就來這邊請教各位大大了...
麻煩嘍...3Q~~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 211.20.230.64
→
04/03 09:20, , 1F
04/03 09:20, 1F
推
04/03 10:22, , 2F
04/03 10:22, 2F
→
04/03 11:06, , 3F
04/03 11:06, 3F
痾...我剛剛去看了一下電工法規...完全看不懂=__=a
我有爬了一些文..http://cyk.myweb.hinet.net/new_page_74.htm
就是38mm2(平方) 的絞線 在無熔絲開關的安全電流數是100A
我爸要我問的問題就是38mm2(平方)*(________)=100A
30mm2(平方)*(________)=80A (網路那篇是這樣寫)
但...有這公式嗎@_@?
我爸的意思是今天某個地方的電是幾安培的,人家問說要裝多大的電線~
我爸能馬上算出來....
這..大大能幫解嗎??? 3Q~~~
※ 編輯: rossikao 來自: 211.20.230.64 (04/03 11:19)
推
04/03 11:45, , 4F
04/03 11:45, 4F
→
04/03 11:47, , 5F
04/03 11:47, 5F
→
04/03 11:48, , 6F
04/03 11:48, 6F
→
04/03 11:49, , 7F
04/03 11:49, 7F
→
04/03 11:57, , 8F
04/03 11:57, 8F
→
04/03 11:58, , 9F
04/03 11:58, 9F
→
04/03 11:59, , 10F
04/03 11:59, 10F
→
04/03 12:01, , 11F
04/03 12:01, 11F
→
04/03 12:02, , 12F
04/03 12:02, 12F
→
04/03 12:02, , 13F
04/03 12:02, 13F
阿....所以說...要查配線的安培容量表...不可能只看安培就知道要用多大的電線嘍?
上面那兩個問題是假設的問題
他有說..假設今天的安全電流是15A,到底要x1.5 還是x1.2,就能知道電線要用多大的..
可是我聽不懂..他說給他那個表也沒用~
他想知道的是要怎麼算=__="...
所以還是得查表對嗎???
※ 編輯: rossikao 來自: 211.20.230.64 (04/03 13:20)
推
04/03 13:31, , 14F
04/03 13:31, 14F
→
04/03 13:36, , 15F
04/03 13:36, 15F
→
04/03 13:39, , 16F
04/03 13:39, 16F
→
04/03 13:40, , 17F
04/03 13:40, 17F
→
04/03 13:41, , 18F
04/03 13:41, 18F
→
04/03 13:43, , 19F
04/03 13:43, 19F
痾...我不曉得安全系數是怎麼算...
所以假設今天電流15A 就 *1.25 or 1.2 or 1.5 嘍??
那倘若我抓1.25的話 就是15A * 1.25 = 18.75 所以就用2mm的線這樣對嗎??
※ 編輯: rossikao 來自: 211.20.230.64 (04/03 14:04)
→
04/03 14:08, , 20F
04/03 14:08, 20F
剛剛說的那是單芯線對吧????
那假設今天我的電流比較大是 100A ,而且我也是抓1.25
那 100A * 1.25 = 125 .....痾..那該用多大的線阿? (是要用單芯線還是絞線呢?)
我去看那的表是寫的是要用38mm^2(絞線)
這是怎麼來的呢???
※ 編輯: rossikao 來自: 211.20.230.64 (04/03 14:25)
→
04/04 02:01, , 21F
04/04 02:01, 21F
→
04/04 02:01, , 22F
04/04 02:01, 22F
→
04/04 11:04, , 23F
04/04 11:04, 23F
→
04/04 11:05, , 24F
04/04 11:05, 24F
→
04/04 11:06, , 25F
04/04 11:06, 25F
→
04/04 11:06, , 26F
04/04 11:06, 26F
那請問...假設今天的電流是100A好了..
通過兩向的NFB.. 100A * 1.25 = 125 <= 125出來後是兩條線都125 還是要/2??
※ 編輯: rossikao 來自: 61.64.250.160 (04/04 16:43)
→
04/05 02:15, , 27F
04/05 02:15, 27F
痾..大大..我想問的是不是可承受電壓
而是兩條線出來的電流都是125A嗎??
→
04/05 15:02, , 28F
04/05 15:02, 28F
推
04/06 04:15, , 29F
04/06 04:15, 29F
→
04/06 04:15, , 30F
04/06 04:15, 30F
※ 編輯: rossikao 來自: 211.20.230.64 (04/12 13:49)
→
08/13 19:37, , 31F
08/13 19:37, 31F
→
09/17 23:30, , 32F
09/17 23:30, 32F