[問題] 電線大小的安全電流要怎麼算呢??

看板Electronics作者 (考杯的火燄)時間13年前 (2013/04/03 09:04), 編輯推噓4(4028)
留言32則, 7人參與, 最新討論串1/1
各位大大安~~ 這問題是我爸要問的,因為他是個水電工(不是阿賢) 我爸問我..1.6mm的單芯線如果電流超過15A就會跳脫 那這公式到底怎麼來的... 我爸的問題應該是... 倘若今天有80安培的電流 那應該要裝多大的電線才不會燒掉or跳脫 我爸可能要去裝無熔絲開關,有被人問問題~~~ 他又不知道公式..所以叫我問...我也不知道要去哪邊問~ 所以就來這邊請教各位大大了... 麻煩嘍...3Q~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 211.20.230.64

04/03 09:20, , 1F
網路上有表可以看
04/03 09:20, 1F

04/03 10:22, , 2F
跳脫的不是線.是過電流開關
04/03 10:22, 2F

04/03 11:06, , 3F
請參閱電工法規
04/03 11:06, 3F
痾...我剛剛去看了一下電工法規...完全看不懂=__=a 我有爬了一些文..http://cyk.myweb.hinet.net/new_page_74.htm 就是38mm2(平方) 的絞線 在無熔絲開關的安全電流數是100A 我爸要我問的問題就是38mm2(平方)*(________)=100A 30mm2(平方)*(________)=80A (網路那篇是這樣寫) 但...有這公式嗎@_@? 我爸的意思是今天某個地方的電是幾安培的,人家問說要裝多大的電線~ 我爸能馬上算出來.... 這..大大能幫解嗎??? 3Q~~~ ※ 編輯: rossikao 來自: 211.20.230.64 (04/03 11:19)

04/03 11:45, , 4F
一般來說, 常用的電線大概都是 pvc 材質, 容許溫度大概是 60
04/03 11:45, 4F

04/03 11:47, , 5F
度; 再來, 電線是否穿管? emt 管? 還是 pvc 管? 穿幾條? 假
04/03 11:47, 5F

04/03 11:48, , 6F
設今天是使用三條, 並使用 pvc 管作保護, 那麼就要查 pvc 管
04/03 11:48, 6F

04/03 11:49, , 7F
配線的安培容量表; 30mm^2 最高只到 75A, 所以要挑多一級的
04/03 11:49, 7F

04/03 11:57, , 8F
38mm^2, 這樣電線線徑就確定啦; 至於 NFB 規格, 建議就不要
04/03 11:57, 8F

04/03 11:58, , 9F
看電工法規上的, 現在各廠牌給的值已經有更新過, 但最基本的
04/03 11:58, 9F

04/03 11:59, , 10F
選法是先從額定電流挑起, 比 80A 還大一級的規格是 100A, 再
04/03 11:59, 10F

04/03 12:01, , 11F
來挑框架電流, 有多小就挑多小, 但最小也只能挑到 100AF, 這
04/03 12:01, 11F

04/03 12:02, , 12F
樣 NFB 最基本的兩要素 100AF/100AT 就有了, 剩下啟斷電流值
04/03 12:02, 12F

04/03 12:02, , 13F
看用電是 440V/380V/220V 來決定.
04/03 12:02, 13F
阿....所以說...要查配線的安培容量表...不可能只看安培就知道要用多大的電線嘍? 上面那兩個問題是假設的問題 他有說..假設今天的安全電流是15A,到底要x1.5 還是x1.2,就能知道電線要用多大的.. 可是我聽不懂..他說給他那個表也沒用~ 他想知道的是要怎麼算=__="... 所以還是得查表對嗎??? ※ 編輯: rossikao 來自: 211.20.230.64 (04/03 13:20)

04/03 13:31, , 14F
安全係數要看負載側是接什麼? 如果是燈力, 那就不用多; 如果
04/03 13:31, 14F

04/03 13:36, , 15F
是動力, 習慣上是抓 1.25 啦, 用 1.2 或 1.5 也可以.
04/03 13:36, 15F

04/03 13:39, , 16F
如果今天負載是一台電腦, 假設其額定電流值是 15A, 那麼配線
04/03 13:39, 16F

04/03 13:40, , 17F
時, 其線徑可以選用 1.6m/m 或是乘上安全係數改用 2.0m/m 以
04/03 13:40, 17F

04/03 13:41, , 18F
便日後負載再擴充時不用再重新拉線; 然後 NFB 就跟挑電線一
04/03 13:41, 18F

04/03 13:43, , 19F
樣, 看是要挑 15AT/30AF 或 20AT/30AF 都可以, 價錢有差.
04/03 13:43, 19F
痾...我不曉得安全系數是怎麼算... 所以假設今天電流15A 就 *1.25 or 1.2 or 1.5 嘍?? 那倘若我抓1.25的話 就是15A * 1.25 = 18.75 所以就用2mm的線這樣對嗎?? ※ 編輯: rossikao 來自: 211.20.230.64 (04/03 14:04)

04/03 14:08, , 20F
yes
04/03 14:08, 20F
剛剛說的那是單芯線對吧???? 那假設今天我的電流比較大是 100A ,而且我也是抓1.25 那 100A * 1.25 = 125 .....痾..那該用多大的線阿? (是要用單芯線還是絞線呢?) 我去看那的表是寫的是要用38mm^2(絞線) 這是怎麼來的呢??? ※ 編輯: rossikao 來自: 211.20.230.64 (04/03 14:25)

04/04 02:01, , 21F
單芯線最大只到 2.6m/m, 再上去都是絞線, 如 125A 對應的線
04/04 02:01, 21F

04/04 02:01, , 22F
徑應選用 80mm^2 較適當.
04/04 02:01, 22F

04/04 11:04, , 23F
表上的數據跟電線絕緣層能承受的溫度有關係, 也跟電線
04/04 11:04, 23F

04/04 11:05, , 24F
裝配的環境有關係(明管或暗管), 不過有一個簡易的判斷
04/04 11:05, 24F

04/04 11:06, , 25F
方式, 就是 1mm2 吃 3A 電流, 不過在電流比較小的場合
04/04 11:06, 25F

04/04 11:06, , 26F
算出來的結果會很保守
04/04 11:06, 26F
那請問...假設今天的電流是100A好了.. 通過兩向的NFB.. 100A * 1.25 = 125 <= 125出來後是兩條線都125 還是要/2?? ※ 編輯: rossikao 來自: 61.64.250.160 (04/04 16:43)

04/05 02:15, , 27F
當然是兩條都要可以承受 125A
04/05 02:15, 27F
痾..大大..我想問的是不是可承受電壓 而是兩條線出來的電流都是125A嗎??

04/05 15:02, , 28F
我還以為是 I=V/R !? @@
04/05 15:02, 28F

04/06 04:15, , 29F
Google "AWG Current Load"
04/06 04:15, 29F

04/06 04:15, , 30F
※ 編輯: rossikao 來自: 211.20.230.64 (04/12 13:49)

08/13 19:37, , 31F
徑應選用 80mm^2 https://muxiv.com
08/13 19:37, 31F

09/17 23:30, , 32F
看電工法規上的, 現在 https://daxiv.com
09/17 23:30, 32F
文章代碼(AID): #1HMu0E9c (Electronics)