Fw: [請問] 關於KVA換算成安培
※ [本文轉錄自 ask 看板 #1GkCZvYw ]
作者: poit (拒看垃圾媒體) 看板: ask
標題: [請問] 關於KVA換算成安培
時間: Fri Nov 30 22:55:51 2012
因為最近公司要安裝一個新的設備
相關的電力規範為
三相四線 使用電壓則為208伏特
Peak electric power為7.3KVA
然後現在電務單位在跟設備商吵
到底要給這設備多少安培的無熔絲開關
設備商堅持要60A
電務單位堅持給30A
設備商的算法是 7.3KVA / 208V = 35.09A
而電務單位的算法 7.3KVA / 208V / √3 = 20.28A
網路上看到有人是算 7.3KVA / 208V * 0.8 = 28.07A
故想詢問各位先進
上面這3個算法到底是誰的算法才是對的呢
因為現在電務單位和設備商都不肯退讓
讓我們這使用單位很頭痛
麻煩各位了
謝謝
--