Fw: [疑問] 電機機械的電壓調整問題

看板Electronics作者 (^___^)時間12年前 (2012/05/01 23:22), 編輯推噓1(100)
留言1則, 1人參與, 最新討論串1/1
※ [本文轉錄自 Examination 看板 #1FdzUHnw ] 作者: g56 (^___^) 看板: Examination 標題: [疑問] 電機機械的電壓調整問題 時間: Tue May 1 20:31:10 2012 大家好, 小弟問個很淺的問題 就是, 電壓調整=(電壓無載-電壓滿載)/電壓滿載 % 設在變壓器中 電壓無載=負載電壓+電流*電阻 電壓滿載=負載電壓 ********************* 問題是,電壓未滿載,意思是電壓不足, 為什麼數學式看起來郤比電壓滿載大? ********************** 這個問題小弟我想很久也想不懂 感謝大家看完, <(_ _)> -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.127.23.141

05/01 20:35, , 1F
電壓調整率=(無載電壓-滿載電壓)/滿載電壓 % 嗎@@
05/01 20:35, 1F

05/01 20:50, , 2F
未滿載不是只電壓不足
05/01 20:50, 2F

05/01 20:53, , 3F
無載是只沒接上負載(RL),開路時量到的電壓
05/01 20:53, 3F
大大您好 如果無載電壓是沒接上負載的意思, 那為什麼會有 電流*電阻和負載電壓這項? (電壓無載=負載電壓+電流*電阻) Stephen j.Chapman 第二版 第二章 公式2-64 example 2-5 的第C個小問題, 在計算無載電壓時也是有考慮到電流 這樣應該就不是把他看為開路了

05/01 20:54, , 4F
滿載則是負載電流(IL)=額定電流
05/01 20:54, 4F

05/01 20:55, , 5F
解釋<無載>比較好了解吧~指不加上任何負載的電壓!
05/01 20:55, 5F

05/01 20:55, , 6F
未滿載則是 IL < 額定電流,過載則是IL > 額定電流
05/01 20:55, 6F
※ 編輯: g56 來自: 122.122.12.214 (05/01 22:57) ※ 編輯: g56 來自: 122.122.12.214 (05/01 23:05)

05/01 23:14, , 7F
應該是講負載"端"電壓吧
05/01 23:14, 7F
※ 編輯: g56 來自: 122.122.12.214 (05/01 23:22) ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: g56 (122.122.12.214), 時間: 05/01/2012 23:22:53

05/01 23:49, , 8F
鐵損 銅損 跟這有關 我許久沒翻了,怕說錯就不解釋了
05/01 23:49, 8F
文章代碼(AID): #1Fd__EVj (Electronics)