[問題] 電力系統三相對稱故障的問題

看板Electronics作者 (火球金魚)時間14年前 (2012/04/05 10:05), 編輯推噓2(201)
留言3則, 2人參與, 最新討論串1/1
小弟在算習題時,發現有一個問題,想教請網友們。 題目大致上是描述, 有一個電力系統,內部有2個發電機,規格如下 G1:25MV,13.8kV,X1=X2=0.15標么,X0=0.05標么 G2:25MV,13kV,X1=X2=0.15標么,X0=0.05標么 若此系統在匯流排2發生三相短路故障,試求故障電流為多少? 小弟的做法,就是用正序網路圖來計算。但有一個問題就是那 Eg1和 Eg2 都是要設成 1.0pu嗎? 還是 Eg1設1.0pu,而Eg2是 13/13.8=0.94pu 呢? 謝謝大家~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.240.249.214

04/05 20:18, , 1F
故障分析的定義是? 有什麼條件?
04/05 20:18, 1F

04/06 21:06, , 2F
都設1.0pu 然後以G1當base 將G2的X0換過
04/06 21:06, 2F

04/06 21:07, , 3F
說實在...來張題目的圖比較清楚吧XD
04/06 21:07, 3F
文章代碼(AID): #1FVFtLLM (Electronics)