[問題] 電機機械問題

看板Electronics作者 (蜉蝣)時間12年前 (2011/12/20 20:45), 編輯推噓3(3010)
留言13則, 3人參與, 最新討論串1/1
http://imgur.com/a/4Vzxc 如圖 第二張圖是題目 第3,1張圖是解答 我想問的是第二小題我在解答圈起來的那部份 一次側和三次側的Ibase是根據哪些數據來的呢? 有請高手解答 非常感謝!! -- ◢██◣ 吃飯 睡覺☆ ☆ ██◣ 打東東 ︿ ︿ █◣╱ ╲◢◣ ◥█ > < ◥█ ◥█◤ ◥█ ◢◣ ◢██ ◥███ ██ █◢█ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.38.247.128

12/21 12:52, , 1F
一次測 I_base 請回頭看第一小題
12/21 12:52, 1F

12/21 12:53, , 2F
三次測的 根號3 是因為 三次測是△接法!
12/21 12:53, 2F

12/22 00:45, , 3F
請問為什麼一次側Y接不用根號3 反而delta接有根號三呢
12/22 00:45, 3F

12/22 15:19, , 4F
你三相基礎不扎實歐! Y接線電流=相電流 delta接自己查!
12/22 15:19, 4F

12/22 15:27, , 5F
我收回我上面的話, 125.63A 應該是錯的, 也要除根號3
12/22 15:27, 5F

12/22 15:28, , 6F
第一小題不用根號3, 是因為第一小題接單相交流電源
12/22 15:28, 6F

12/22 15:28, , 7F
但第二小題是接三相交流電源, 所以一樣要除根號3
12/22 15:28, 7F

12/22 17:56, , 8F
我的想法就是一樣Y接要有根號3 delta也有根號3
12/22 17:56, 8F

12/22 17:57, , 9F
PO上來想問看看是不是我觀念錯@.@
12/22 17:57, 9F

12/22 17:58, , 10F
因為我的想法跟書本不一樣..不太敢直接說書本寫錯~
12/22 17:58, 10F

12/22 18:00, , 11F
謝謝解答囉 ^^
12/22 18:00, 11F

08/13 19:20, , 12F
因為我的想法跟書本不一 https://noxiv.com
08/13 19:20, 12F

09/17 23:14, , 13F
你三相基礎不扎實歐! https://daxiv.com
09/17 23:14, 13F
文章代碼(AID): #1Ey8DweI (Electronics)