[問題]自動控制 穩態誤差
在一個標準二階欠阻尼系統
若type數=0 單位步階輸入unit step 穩態誤差是 ess=1/(1+kp)
可是如果把二階系統的輸出換成 t-domain
是y(t)=1-e^(-ξωn*t)/√(1-ξ^2 ) sin(ωd*t+θ)
這樣t到無限大的時後 輸出y(t)=1
不就沒有誤差了~
那為什麼會有穩態誤差1/(1+kp)呢?
@@
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.40.117.150
※ 編輯: yang30445 來自: 114.40.117.150 (11/29 20:32)
→
11/29 20:44, , 1F
11/29 20:44, 1F
Kp值是open loop 的limG(s) 而y(t)不也是通解 有什麼不同嗎@@
※ 編輯: yang30445 來自: 114.40.117.150 (11/29 21:23)
推
11/30 00:23, , 2F
11/30 00:23, 2F
→
11/30 00:24, , 3F
11/30 00:24, 3F
→
11/30 00:25, , 4F
11/30 00:25, 4F
恩恩!!感謝 了解其中的差異了~~
那可以在請問一下 如果我作系統鑑別利用波德圖判斷出"閉路"轉移函數(是吧!?)
那若要求unit step的穩態誤差(單位負回授) 不就要先再找出開路轉移函數
在代入ess=1/(1+kp)嗎??
※ 編輯: yang30445 來自: 114.40.117.150 (11/30 01:43)
→
11/30 19:57, , 5F
11/30 19:57, 5F
推
11/30 22:22, , 6F
11/30 22:22, 6F
→
11/30 22:25, , 7F
11/30 22:25, 7F
→
11/30 22:28, , 8F
11/30 22:28, 8F
→
11/30 22:29, , 9F
11/30 22:29, 9F
推
11/30 22:32, , 10F
11/30 22:32, 10F
恩恩!!了解了 一直在把開路跟閉路的轉移函數使用時機弄反 現在比較有頭緒了~
※ 編輯: yang30445 來自: 114.40.117.150 (12/01 02:19)
→
08/13 19:19, , 11F
08/13 19:19, 11F
→
09/17 23:13, , 12F
09/17 23:13, 12F