[問題]變壓器MODEL

看板Electronics作者時間14年前 (2011/08/31 23:44), 編輯推噓0(007)
留言7則, 1人參與, 最新討論串1/1
請教板上各位先進,小弟目前在看電力系統,看到變壓器MODEL部分。 當變壓器MODEL到最後會變成,一次側阻抗並聯激磁阻抗串聯二次側阻抗。 書上說由於激磁電流會遠小於二次測負載電流,所以可忽略並聯激磁阻抗。 最後可以等效成一次側阻抗串聯二次側阻抗。 請問這是在什麼條件下才可以這樣忽略並聯激磁阻抗呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.250.46.12

09/07 20:38, , 1F
這邊沒有實際數據很難說明,所以我給你一般變壓器的阻
09/07 20:38, 1F

09/07 20:38, , 2F
抗數據, 一般變壓器的串聯阻抗約 0.01+j0.1 pu, 激磁
09/07 20:38, 2F

09/07 20:38, , 3F
阻抗約 200+j40 pu, 從這邊可以看出激磁阻抗頗大, 推
09/07 20:38, 3F

09/07 20:39, , 4F
激磁電流很小, 進而忽略激磁阻抗, 這邊的觀念可以再
09/07 20:39, 4F

09/07 20:39, , 5F
看書上變壓器的短路試驗, 所以如果數值不需要非常精
09/07 20:39, 5F

09/07 20:39, , 6F
確, 通常採用這樣的近似等效電路.
09/07 20:39, 6F

09/08 18:27, , 7F
修正一下, 激磁電阻約200pu, 激磁電抗約40pu.
09/08 18:27, 7F