[請問]有關變壓器3相連接問題

看板Electronics作者時間14年前 (2011/05/06 21:26), 編輯推噓1(106)
留言7則, 4人參與, 最新討論串1/1
安安!目前在看電工機械(全華-科技大,跟我弟借得)的變壓器篇章, 由於是從0開始,所以可能有些問題對大仔來說可能是一眼洞穿的基礎, 往後有問題也多照顧了。現在看的部份是3相連接,想問: 1.Y-△接: 內文:「變壓器一次側為Y接,所以一次激磁電流未含3次諧波成分,因此一、二次 側的感應電勢將含3次諧波成分。...... 二次側有3次諧波電流將發生激磁作用並在鐵心內產生磁通,此磁通將助一次 激磁電流以產生正弦波形的磁通,使一、二次側感應電動勢為正弦波。」 Q: 是說最後結果一、二次側感應電動勢為正弦波嗎? 但我目前看的結果是感應電動勢、磁通量與激磁電流有一個一定要有3次諧波成分, 所以一次側最後結果到底誰有3次諧波? (激磁電流?但Y沒接地不是就沒辦法有嗎?) 2.Y-Y接時,中性點接地可使3次諧波電流造成流通情形,但對通訊線路造成干擾。 Q: 是指接地會干擾還是有3次諧波的電流會干擾?? 3.內文寫到當△接線時有3次諧波電流,所以沒有諧波引起的不良效應。 Q: 是說有3次諧波電流就沒事,但有3次諧波的感應電動勢或磁通量時就會有狀況嗎? 4.T-T接: 內文:「主變壓器繞組有一中間抽頭,T腳變壓器一次繞組的匝數僅為主變壓器繞組的 86.6%,因此T腳變壓器與主變壓器若為相同的額定,則於一次繞組的86.6% 處需有一抽頭。」 Q:抽頭是什麼意思? 這一段完全看不懂... 謝謝大仔願意花時間看~~~ 話說,我覺得這本書寫的有些地方感覺很不通... EX:內文有說交流機和直流機不同的點在於,交流機電樞繞組在定子(機殼等), 直流機電樞繞組在轉子(電樞)。後面同步發電機(通常指交流發電機)篇章 卻又說小型的發電機電樞繞組是繞於轉子...... 搞的我一愣一愣不知正確描述是哪個... 大仔有建議的書可推嗎?(有想到的話)偏向看大學的,感覺編排比較細心= = ※ 編輯: basonety 來自: 118.232.241.77 (05/06 21:27)

05/06 21:30, , 1F
大學的不是都原文嗎?原po好強
05/06 21:30, 1F

05/06 21:43, , 2F
我現在看的是科大中文版國人自編(弟弟先借來翻翻),
05/06 21:43, 2F

05/06 21:43, , 3F
感覺國人寫的邏輯都不嚴謹...
05/06 21:43, 3F

05/06 22:37, , 4F
諧波會影響通訊(沒記錯的話...)抽頭就可以看成分壓的接
05/06 22:37, 4F

05/06 22:37, , 5F
05/06 22:37, 5F

05/07 20:56, , 7F
感恩,謝謝!!
05/07 20:56, 7F
文章代碼(AID): #1Dm_RmtW (Electronics)