[問題] 傳統變壓器的啟動突波電流

看板Electronics作者 (無痕)時間13年前 (2011/01/28 11:07), 編輯推噓5(509)
留言14則, 5人參與, 最新討論串1/1
想請教關於 傳統變壓器(單相21KW以上) 在剛啟動時 假若剛好遇到了台電送進來的電源 剛好在波形的峰值時 容易產生一個極大的突波電流 請問這要如何的克服掉呢? (空載&有負載時皆會產生一突波電流) -------------------------------------------- 個人想過串聯一個電阻 在電阻的兩端 再並一只接觸器&TIMER控制 但是...要買到耐電流到達100A的電阻 (哪邊有得買啊?) 耐電流 100A的接觸器 這樣又得花不少錢...有沒有什麼樣的方法還是元件可以克服掉呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.38.20.90

01/28 12:31, , 1F
用熱敏電阻來串
01/28 12:31, 1F

01/28 12:34, , 2F
是有想過熱敏電阻!但是何處可以購買得到?
01/28 12:34, 2F

01/28 12:34, , 3F
&會有消耗功率的問題...
01/28 12:34, 3F

01/29 10:40, , 4F
你開機熱了 熱敏電阻的阻值就會變小啦
01/29 10:40, 4F

01/29 10:41, , 5F
業界這樣用 已經很普遍了
01/29 10:41, 5F

01/29 14:44, , 6F
請問何處可以購買得到 耐電流100A以上的呢?
01/29 14:44, 6F

01/29 16:46, , 7F
都用來限流了 沒理由還讓電流衝到這麼高吧?@@
01/29 16:46, 7F

01/29 17:47, , 8F
問題是串在一次側 等到熱敏電阻動作後 理想值想成短路
01/29 17:47, 8F

01/29 17:49, , 9F
當變壓器滿載21KVA / 22OV = 95 A 若恆串在變壓器上
01/29 17:49, 9F

01/29 17:50, , 10F
那應該得要耐電流到100A ( ̄□ ̄|||)a 沒錯吧
01/29 17:50, 10F

01/29 18:55, , 11F
這我就幫不上忙了 沒做過這麼大功率的orz..
01/29 18:55, 11F

02/12 20:28, , 12F
1KW的PFC我用熱敏就有點不足了....
02/12 20:28, 12F

08/13 19:08, , 13F