[問題] 有關三相每相電流

看板Electronics作者 (p)時間15年前 (2010/09/16 10:36), 編輯推噓2(201)
留言3則, 2人參與, 最新討論串1/1
不好意思 小弟重新修改一下問題 如果使用三線三相式220V的電力,滿載輸出為30KW 使用的機器類似於將電力轉換成熱力 在滿載的情況下,每相的電流是多少安培呢? 煩請大大們不吝附上公式 另外原理又是如何說明呢 萬分感謝 PS.EarlyEffect大大,請問您(220*根號3)是算它的相電壓嗎? 三線三相也可以用最簡單的功率公式P=IV來計算嗎@@? 還是小弟需要提供更多的資訊呢? -- ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄██▄▄▄▄█▄ ███▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄██▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ██▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ██████████ ███▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄██▄▄▄█▄ ▄▄€rosielangel ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄██▄▄▄▄ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.171.246.99

09/16 11:23, , 1F
I=27K/(1.732*220)=.....
09/16 11:23, 1F
※ 編輯: ptntp 來自: 118.171.246.99 (09/16 11:53)

09/16 14:59, , 2F
轉換成相電壓是220/1.732,共30kW每相輸出30kW/3
09/16 14:59, 2F

09/16 15:00, , 3F
則每相電流是(30kW/3)/(220/1.732)
09/16 15:00, 3F
文章代碼(AID): #1CaOAQkL (Electronics)