※ 引述《GooLoo (平凡)》之銘言: : 請問......洗衣機已經用了三年以上(過保固) : 面板那邊會微漏電 : 但動作正常...... : 我可以用洗衣機旁邊那綠色接地線解決這問題嗎? : 因為, 插頭是兩線的, 插座剛好也是兩孔的, : 問建商也說我們大棟, 插座第三孔沒有真的打地樁到地, : 我又住三樓,我可以把那條鎖在地上(3樓水泥地),有改善效果嗎? 標準作法可能不適用原 po, 尤其又是公寓, 所以講一下我所知的土砲方式. 1.接地線拉去焊在建築物的鋼筋上. 2.接地線拉去鎖在建築物的金屬水管上.(表面要先刮乾淨) 3.接地線拉去鎖在鐵窗上.(表面要先刮乾淨) 4.接地線跟水線接在一起.(有這類現成的延長線在賣) 越前面的作法越推薦... 最後綁水線是不得已才這樣做. 原理都是在降低接地阻抗, 使其小於人體的阻抗, 那麼就不會有過多的電流走在人體上面. 我自己租屋處是拉地線壓顆不鏽鋼大螺絲頭丟進外面水溝, 水溝長年內都有水, 所以對地阻抗很 ok, 不然電腦設備一接多的漏電流很煩人. : 第3孔有打地樁,可以用儀器測得出來嗎? : 有就是說.... : 有人說實驗室的地3孔插座有正確接地,我要怎麼證明它的確有呢? : 因為示波器插下也沒什麼感覺.... 正常是用接地電阻計, 但是使用起來很麻煩, 得兩三個人一起操作, 詳細請 google. 簡單作法是直接拿電錶量電壓, 地線和水線要有個幾伏特的壓差. 因為水線有電流在走, 會有 IR drop, 電壓差很大的就是沒接地, 電壓差等於零的就是水線和地線綁在一起. (當然, 水-火 之間要保持有供電電壓) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.32.210.120