[問題] soft-start的開關?

看板Electronics作者 (flyingheart)時間14年前 (2010/08/03 00:00), 編輯推噓2(204)
留言6則, 4人參與, 最新討論串1/1
有個問題想請教各位前輩 有個變壓器 接到一個開關 再接到一塊PCB板上 當變壓器插電後 會到24V 輸出最大電流為4A 當我按下開關後 因為PCB板上的電壓為0 則會有瞬間大電流去充PCB輸入電容的電 電容是沒問題啦 不過開機的瞬間電腦螢幕會瞬間閃一下 我猜是電容電壓上升的太快了 不知道除了把電容加大外 (其實已經滿大了) 有沒有其他的方法 可以部要讓開關按下的瞬間電流不要太大 希望就是能做到soft start 謝謝大家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.42.165.119

08/03 00:38, , 1F
我猜.電容加大會更嚴重.建議串連電感試試.
08/03 00:38, 1F

08/03 01:13, , 2F
加大電容 那只會閃更大 除了樓上的方法外
08/03 01:13, 2F

08/03 01:14, , 3F
可以串NTC 又或者用MCU加MOS/relay控制
08/03 01:14, 3F

08/03 08:03, , 4F
snubber
08/03 08:03, 4F

08/03 23:11, , 5F
感謝各位分享方法 我線再是用snubber電路了 謝謝
08/03 23:11, 5F

08/03 23:17, , 6F
該開關為我的電源開關 snubber最適合我的情況 謝謝
08/03 23:17, 6F
文章代碼(AID): #1CLkkHrT (Electronics)