再請問,若一3相tr Zps=7%,基準值為15mva ,66KV Zpt=9%,基準值為15mva ,66KV Zst=12%,基準值為10mva ,13.2KV 請問Zst換底算式為 Zst=12%*(15/10)=18% 跟前篇的回應,輸電線與變壓器電壓相同時不用對電壓修正, 這邊實在看不懂,13.2kv應該跟66kv算一樣嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.58.30.164

08/23 13:12, , 1F
Znew = Zold [(Vold/Vnew )^2(Snew/Sold)]
08/23 13:12, 1F

08/23 16:22, , 2F
不好意思,我知道公式,可是不了改這邊電壓不修正
08/23 16:22, 2F

08/23 16:23, , 3F
也是因為一樣的話,該是多少?
08/23 16:23, 3F
※ 編輯: kurama1984 來自: 61.58.30.164 (08/23 16:25) ※ 編輯: kurama1984 來自: 61.58.30.164 (08/23 16:26) ※ 編輯: kurama1984 來自: 61.58.30.164 (08/23 16:27) ※ 編輯: kurama1984 來自: 61.58.30.164 (08/23 16:29) ※ 編輯: kurama1984 來自: 61.58.30.164 (08/23 16:30)

08/23 23:18, , 4F
Zps、Zpt、Zst 代表的是?
08/23 23:18, 4F

08/24 10:00, , 5F
回樓上 那代表阻抗標么值 回原po 你定義要再看清楚喔
08/24 10:00, 5F

08/24 10:01, , 6F
容量是全部統一基底 電壓是以該次測為基底
08/24 10:01, 6F
※ 編輯: kurama1984 來自: 61.58.30.164 (08/24 14:54)

08/24 15:00, , 7F
題目Zst那行改滿多次,謝謝,我有頭緒了。
08/24 15:00, 7F