請問, 1. 市售的switch power (5V adapter) 如:http://www.terasic.com.tw/attachment/archive/170/image/de2_adapter.jpg
2. 實驗室電源供應器 如:http://www.germes-online.com/direct/dbimage/50189699/Computer_Power_Cord_Plug.jpg
3. 鐵殼子的那種電源供應器 如:http://img.cn.china.cn/0/0,0,141,18320,425,425,686ce844.jpg
用這三個種輸出5V與GND接到IC 問題1: 鐵殼子的那種電源供應器 有看到earth gnd的圖. 它跟 實驗室電源供應器 的 power core 中間有一個鐵柱是不是一樣的功能? 問題2: 實驗室電源供應器 power core 拔掉中間那根與 鐵殼子的那種電源供應器 沒用到那個pin, 輸出拉到IC上, IC的 gnd特性會有什麼影響嗎? 問題3: 市售的switch power (5V adapter) 中沒有那支腳,那是為什麼呢? 輸出的GND不會有影響嗎?還是比其它兩個的GND特性差? 我好像搞混了... 因為一般IC(如:74245) 只有VDD與GND ,所以我的待測模組只有VDD與GND,不會有 earth ground, 但是常看一些system ground文件都會畫..模組有一個地方接到earth ground,但又沒特別畫是哪邊接,難到是機殼嗎? 還是說,只要AC/DC power supply的中性線(前端)有接到earth ground就好, 待測物不需要接earth ground,因為我是從power supply接5v與gnd, powersupply有接 鐵殼的電源供應器有接,就可以讓待測模組的gnd不會出現問題... 另外, 像鐵殼子的那種電源供應器 為什麼他畫的是 earth ground而不是畫 chassis ground 因為那個腳不是跟機殼互通的嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.195.218.7

08/07 23:42, , 1F
我們實驗室的示波器如果沒接中性線 輸出會有問題
08/07 23:42, 1F
※ 編輯: BlueFeel 來自: 123.195.218.7 (08/08 00:38)

08/08 00:39, , 2F
那個地線不是防漏電嗎?為什麼會影響到系統呢?
08/08 00:39, 2F

08/10 00:50, , 3F
power cord,同意上面推文的說法!