[心得] 示波器為什麼不能直接量插座的110v,我的一個經驗

看板Electronics作者 (dahai)時間17年前 (2009/03/29 21:17), 編輯推噓2(202)
留言4則, 3人參與, 最新討論串1/1
剛剛在逛 精華 的時候 有一則這樣的問題 為什麼示波器不能量 110v 我的一個經驗是 因為一般示波器設計 外殼 接 插頭的第三點(earth) 而台灣的配線有時會亂配 把 第三點 跟 其中電力系統的其中一條線接在一起 有時候接錯接到 火線 所以造成第三點 也就是目前的示波器外殼 是火線的電位! 而我們在接示波器進行量測的時候 都要把探棒 地線(仔細看也就是外殼) 接到待測系統的地線 才能進行量測 而這時 會有兩個問題 一個是 火線的電位(110v)出現在待測系統的地線上面 一個是 系統的地線已經有其他量測儀器的地線連接 然後有一個接法 會出現 相打電 的情況: 其他儀器的 地線 跟 正要接上去的 示波器的地線 屬於不同市電線路 那麼 就會出火花了。。。。 所以 儀器 要仔細看了說明書之後再使用。 另外 一些國際標準的文件要試著去找來看 它會說明為什麼 儀器外殼要接 earth ,有時候是為了人命安全的。 最後,敬告客位,在學校的同學們 念教科書很辛苦之外 還要養成看儀器說明書跟國際標準文件的習慣 在工作崗位的同仁們 要把對的觀念培養起來,試著改變老闆的想法 要注意 安全第一 並且把這些觀念 傳播出去。 以上。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.229.138.58

03/29 22:24, , 1F
標準解答 : 差動探針
03/29 22:24, 1F

03/31 00:50, , 2F
外殼接火線摸到不就觸電了?
03/31 00:50, 2F

03/31 08:51, , 3F
沒錯!兩位。有些電源供應器的開發需要用差動探針。
03/31 08:51, 3F

03/31 08:52, , 4F
在市電配接錯誤的場合,如果有構成迴路,的確會電到。
03/31 08:52, 4F
文章代碼(AID): #19ptJMM9 (Electronics)