[問題]兩個單晶片用RS485對傳

看板Electronics作者時間17年前 (2009/03/04 14:32), 編輯推噓2(2013)
留言15則, 7人參與, 7年前最新討論串1/1
替我朋友問的,通常單晶片都內建硬體UART,若要兩個單晶片互傳的話 單晶片1的TX 接 單晶片2的RX 單晶片1的RX 接 單晶片2的TX 如果改為RS485的話,則失敗了,請問是那方面的問題?! -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.161.166.168

03/04 14:34, , 1F
有接終端電阻嗎?
03/04 14:34, 1F

03/04 14:43, , 2F
請問一下,終端電阻是跨接在Rx Tx之間的嗎
03/04 14:43, 2F

03/04 14:49, , 3F
非也, 是傳輸線的末端要經由電阻接地
03/04 14:49, 3F

03/04 14:50, , 4F
既然只有兩個晶片要對傳,何不換個transceiver用RS-232?
03/04 14:50, 4F

03/04 14:50, , 5F
RS-232 就如你想的那樣單純 TX-RX 對接而已
03/04 14:50, 5F

03/04 14:52, , 6F
RS-485 因為是多機連線所以傳輸線設計也和RS-232不同
03/04 14:52, 6F

03/04 14:55, , 7F
沒有,兩個單晶片對傳只是先行測試實驗而已,仍需rs485
03/04 14:55, 7F

03/04 16:17, , 8F
是單晶片內建的RS485嗎? 還是透過chip去轉的?
03/04 16:17, 8F

03/04 16:18, , 9F
如果是2的話,要注意chip是否有enable傳送or接收
03/04 16:18, 9F

03/04 16:19, , 10F
因為它是半雙工 傳送時就不能接收 通道秩序也要小心
03/04 16:19, 10F

03/04 21:09, , 11F
你怎麼改的?
03/04 21:09, 11F

03/04 23:57, , 12F
如果不考慮距離 TXRX四隻腳全部接一起 就可以傳了
03/04 23:57, 12F

03/05 01:12, , 13F
rs485不跳線 D+接D+ D-接D- 如果用75176的話 要注意收發腳
03/05 01:12, 13F