[問題] 110V衰減成只有37V,我該怎麼辦?

看板Electronics作者 (我需要兼差-Help me~~)時間15年前 (2009/01/17 00:58), 編輯推噓2(204)
留言6則, 5人參與, 最新討論串1/1
各位大大 我的情形是這樣的: 在A區有110V的電,透過一條地下管線拉到B區 結果在B區拿電表一量卻只有37V 而B區的兩個儀器一個是需要12V DC,另一個是需要17V DC 我該怎麼解決?在無法重拉管線的情形下 也無法裝設太陽能板 如果我買一個UPS在B區,那只有37V的電,UPS它充得起來嗎? 或者說有沒有什麼轉換器是只要37V AC轉成12V DC? 懇請各位大大幫忙,感激不盡~~~~~真的感激不盡 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.137.63.249

01/17 01:36, , 1F
這是漏電嗎? 不能重拉線就找台電吧
01/17 01:36, 1F

01/17 09:58, , 2F
這不解決的話你的系統就是費電系統.不是省電系統了
01/17 09:58, 2F

01/17 09:59, , 3F
可能方式1.轉低壓直流2.轉高壓交流....才送
01/17 09:59, 3F

01/17 11:53, , 4F
這個情形也漏太嚴重了吧 orz
01/17 11:53, 4F

01/18 13:59, , 5F
謝謝stool100的意見~~我會試試看~~謝謝
01/18 13:59, 5F

02/01 00:30, , 6F
應該是使用的線選用有問題
02/01 00:30, 6F
文章代碼(AID): #19SBo-gO (Electronics)