Re: [問題] 未接電燈,開關OFF的情況下,電燈端電봠…
※ 引述《pailnax (pailnax)》之銘言:
: 如題,最近家裏剛弄好水電,尚未裝上電燈,在開關未開啟的情況下
: 居然有近80V的電壓,而接上電燈(負載)之後,量測得的電壓正常是0V
: 我相當不解,問水電也說不清楚,說電線裡面還有電,接上電燈就不會了
: ...為甚麼開關在OFF的狀況下,還會有電壓呢?原理是什麼?
: 麻煩各位高手指點迷津...謝謝
台灣的電力系統是有火線(110V)也有地線(0V)的...
畫個示意圖: (只是示意圖而已...並非真實情況 XDrz)
這個只是說這條線是多少伏特
↓
─────110V ┐
∕ ├當你量這兩端時 你得到是 110V
─── ─0V ┘
↑
開關
──────110V
為什麼只有80V左右,詳見底下ichiro617大大的推文
--
因為 剛剛吃燒烤吃到飽回來,
暫時大腦沒有什麼思考能力,
說不定會有很大錯誤,
還請各位板上的前輩多多指正。
謝謝~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.115.163.46
→
09/11 21:57, , 1F
09/11 21:57, 1F
→
09/11 21:58, , 2F
09/11 21:58, 2F
→
09/11 22:05, , 3F
09/11 22:05, 3F
※ 編輯: paullai 來自: 59.115.163.46 (09/11 22:06)
推
09/11 22:19, , 4F
09/11 22:19, 4F
→
09/11 22:37, , 5F
09/11 22:37, 5F
推
09/12 15:32, , 6F
09/12 15:32, 6F