[問題] 數位地與類比地之間的連接
一般看到的數位地和類比地的接法
大概有
1.在power端兩者單點相接
2.用磁珠相接
小弟目前遇到的問題是
一感測器經由放大後交由ADC傳輸進入電腦
ADC由CPLD控制
當類比電路的地和CPLD的地在power supply單點相接時
在輸出的訊號頻譜上會有59 118 146 Hz的頻率訊號
sample rate=382Hz
改變sample rate會得到不同頻率的雜訊
小弟認為應該不是aliasing造成,因為用20M的示波器去看
那些頻率一樣會有東西
關掉ADC,則在示波器上類比電路輸出就沒有上述頻率
在網路上找到有人說數位地和類比地之間用"電容"相連接
所以我把類比地串一個電容才和數位地相連進power supply的ground
結果
輸出的訊號只剩下59Hz的雜訊
其餘都沒有了
請問用電容相連數位地和類比地是對的嗎?
還有其它什麼做法嗎
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.115.120.62
推
03/11 20:55, , 1F
03/11 20:55, 1F
→
03/11 22:00, , 2F
03/11 22:00, 2F
推
03/11 23:12, , 3F
03/11 23:12, 3F
推
03/12 09:57, , 4F
03/12 09:57, 4F
→
03/12 09:58, , 5F
03/12 09:58, 5F
推
03/12 16:57, , 6F
03/12 16:57, 6F
→
03/12 16:58, , 7F
03/12 16:58, 7F