[問題] 實驗室三相220V電源接線問題

看板Electronics作者 (kk)時間18年前 (2007/11/05 11:33), 編輯推噓1(102)
留言3則, 2人參與, 最新討論串1/1
我本身不是電子電機電工相關科系的, 如果有講錯的地方請指正 我目前要接一個設備是需要用220V的, 單相與三相都可以, 兩種接法我都想知道, 而我們實驗室所提供的電源是[三相三線加一地線], 配電盤與插座上所寫的符號都是這樣. 雖然已經有很多關於三相電源的說明, 可是我在爬過文後仍不明白, 因為我們實驗室的電源似乎與一般大家說明的不一樣(我覺得), 下面是我們實驗室220V電源插座的示意圖: a 一 b 一 l G 一 c 插座總共有四個腳位: 三個橫槓分別是a.b. c ; 一縱槓是G. a.b.c是我自己標的, 它上面只有標出G點(接地點). G應就是接地點, 其他三點不確定. 這種插座很奇怪吧. 我跑了6.7家電子材料行才找到. 根據我自己用三用電錶量測的結果顯示, a.c任一點與G的電壓值為220V; a與b, b與c ,c與g ,g與a的電壓值為220V, a與c的電壓值也為220V. 可是比較弔詭的是b與G的電壓值為0V. 這樣一來各腳位的電壓值不就變成a.c為220V ; b.G為0V. b不就變成是中性線了?(有錯請指正) 這樣似乎就與一般所說的[三個腳位是220V加一個腳位是0V]的說法不一樣了.(0V是接地或中性線) 1.請問這四個腳位定義倒底是如何? 2.這樣的情況下, 如果我要只接單相220V的話, 要拉哪幾條線就好? 如果接三相的話是全拉嗎? 3.另外, 插座上的接地點是用來當設備的接地點嗎?或是設備的接地點要另外接?不管要拉哪幾條線, 接地線一定要拉? 註: 我要接的設備是馬達, 電源是接到馬達驅動器, 國際牌的AC Servo Motor 請各位熟電工配線原理的先進指導. 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.113.153.45 ※ 編輯: frankochris 來自: 140.113.153.45 (11/05 11:37)

11/05 12:14, , 1F
三相四線!?
11/05 12:14, 1F

11/05 12:25, , 2F
恩..應該是三相四線..只是b與G量到的電壓值怎麼會是0ꤠ
11/05 12:25, 2F

11/05 12:27, , 3F
這樣b腳位的電壓不就是0?這樣不就是兩個火線加兩個地?
11/05 12:27, 3F
※ 編輯: frankochris 來自: 140.113.153.45 (11/05 13:02)
文章代碼(AID): #17Bex_k0 (Electronics)