我把電腦主機機殼用一條單心線, 接到插座上的水線、中性線(因為舊住宅,沒有三孔插座) 請問這樣做會有危險嗎? 市面上的產品,太貴了不想買 http://www.eclife.com.tw/product/ec_moreinfo.asp?cno=5022 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.173.189.66

09/21 23:52, , 1F
這樣做到底有沒有用, 我真的很懷疑...
09/21 23:52, 1F

09/21 23:54, , 2F
很少看到主機殼接地耶...這麼怕....漏電?
09/21 23:54, 2F

09/22 10:24, , 3F
PC會漏電,是因為電源設計的問題,Y-CAP的容質太大
09/22 10:24, 3F

09/22 15:49, , 4F
不可以插到二孔座上的中性線!!!!
09/22 15:49, 4F

09/22 15:49, , 5F
那條線雖弱電(不電人), 但它不是真正的接地線. 它是承載電
09/22 15:49, 5F

09/22 15:51, , 6F
流的回路. (回路是個重點)
09/22 15:51, 6F

09/22 15:51, , 7F
機殼漏電是正常的. 因為有兩顆100p電容串接於110V間, 中間
09/22 15:51, 7F

09/22 15:52, , 8F
接頭通機殼. 但沒有危險性, 不會傷人, 只會嚇人.
09/22 15:52, 8F

09/22 15:54, , 9F
只要有負載, 回路就有電位差(壓降), 所以那中性線跟地之間,
09/22 15:54, 9F

09/22 15:55, , 10F
會有電壓差. 因此不是絕對安全的. 最好你拉一條真正獨立的
09/22 15:55, 10F

09/22 15:56, , 11F
地線來使用.
09/22 15:56, 11F

09/22 22:11, , 12F
請問市面上的產品把地、中性線接起來怎麼沒問題?
09/22 22:11, 12F

09/23 01:31, , 13F
你可以鎖在插座旁的螺絲上 我現在就是這樣.. XD~
09/23 01:31, 13F

09/23 01:35, , 14F
意思應該是就算你把地和中性線接在一起
09/23 01:35, 14F

09/23 01:36, , 15F
手碰機殼一樣會被電, 因為機殼和地之間有壓差
09/23 01:36, 15F

09/24 01:27, , 16F
正解應該是去比壓差和接地電阻的大小 (和人觸摸比)
09/24 01:27, 16F

09/24 18:36, , 17F
插座螺絲孔座是鐵製的, 但是你確定那是真正接地的點?
09/24 18:36, 17F

09/24 18:37, , 18F
真正接地點是總開關處的銅極板. 那裡有白線通往你樓房地底
09/24 18:37, 18F

09/24 18:39, , 19F
的接地棒(銅棒, 約1米多).
09/24 18:39, 19F

09/25 20:20, , 20F
但是我鎖到螺絲上後就不會被電到了.. XD~
09/25 20:20, 20F
文章代碼(AID): #16y-XiPK (Electronics)