Re: 接地一問?

看板Electronics作者時間21年前 (2005/05/19 20:01), 編輯推噓0(000)
留言0則, 0人參與, 最新討論串1/1
※ 引述《tengi.bbs@bbs.nsysu.edu.tw (獨孤遺恨)》之銘言: : 請問一下一般插座上有3個的,1條是火線、1條是中性線、 這個是美規的插座一般就有建築使用的是日規並沒有第三孔 美規為 ┌───┐ │ │ |│ │ ● │ └───┘ 長的接白線(中性線) 短的接火線(紅或黑) 圓的接地(綠線) : 那還有1條是什麼呢?一般住宅是否有真正接地線呢? 有如果為美規插頭接地線皆拉回配電盤 並做內線系統接地 法規(釘接地銅棒或接地銅板) 土法(一般作法在房屋建造時接地線綁入鋼筋利用鋼筋接地) : 中性線電力公司有接地是不是代表摸到不會觸電呢? 白線中性線在各地變電所內部接地網接地 但如果線上有故障電流依然會觸電 故進行桿上停電作業時依然需要掛接地(有時是怕自備發電機回送電源) : 那要怎麼量測中性線的電壓呢? 應該是有故障時才能測到吧 這點不確定... : 電視輻射保護鏡片也是接到中性線嗎? 接地線吧... 通常不是接在主機POWER上嗎... 一樣不確定 : 如何自己做接地線呢? 法規自己釘銅棒啊...(長度深度電匠考完忘記了...查電工法規) (土法)接到鋁門窗或是鋼筋或是金屬水管(瓦斯管不能) : 如何用電錶確定中性線、地線呢? 中性線跟接地線沒有電壓 以三用電表切到ACV檔 手握黑棒或接觸牆壁 以紅棒接觸插座會使表針動作為火線 基本只能分出不帶電與帶電 接地跟中線不能分別(除非有故障電流) -- ╭──── Origin:<不良牛牧場> bbs.badcow.com.tw (210.200.247.200)─────╮ Welcome to SimFarm BBS -- From : [220.142.1.135] ◣◣◢ ◢◢不良牛免費撥接→電話:40586000→帳號:zoo→密碼:zoo ◣◣─╯
文章代碼(AID): #12Z80000 (Electronics)