[新聞] 核四問題一覽
從綠盟那邊得知的,以下:
2010核四事故事件說明:
— 6月9日壹週刊披露,目前在測試階段的核四電廠一號機主控室於3月31日發生火災,儀控
設備中的不斷電系統(CVCF)故障失靈,當中4分之3的 電容器、73片系統控制處理器被 燒
毀,緩衝異常電流的突波吸收器也盡數短路。事件造成當時主控室的顯示盤面失去電力,
倘若這場意外是發生在反應爐運轉後, 將會使工程師無法掌握反應爐的溫壓、冷卻水流、
水位,就有如矇著眼睛開車一般。
— 6月17日中國時報報導,5月底核四主控室電路設備再度爆炸短路。 — 7月7日壹週刊再
度爆出,核四主控室電纜鋪設設計錯誤,嚴重的話可能會引起控制系統
訊號干擾,反應爐失控。台電承認錯誤,表示會重新設計、鋪設。
— 7月9日因為一連串的施工錯誤,核四廠區輸配電路系統高溫燒燬,造成整個廠區長達28
小時的大停電,超過全世界核電廠最長停電可應變時間的8小時三倍有餘,若在正式運轉時
發生,將使電廠失去控制反應爐冷卻系統的能力,導致爐心融毀。而7月9日意外發生時正值
貢寮海洋音樂祭數十萬遊客湧入貢寮的活動時間,原能會在民間團體的逼問後坦承,原能
會 並無快速疏散數十萬人的輸散計畫。
— 8月17日數家媒體均報導,核四廠因設備雨水滲積的問題,造成主要輸電系統所有變壓器
都同時跳脫,連三天供電異常。
— 年底,由電廠工人再爆出電纜鋪設錯誤的範圍不只是原先7月周刊報導的主控室而已,整
個核四廠區的電纜鋪設設計都有問題,需要全廠重新設計、鋪設施工。
然後再加上現在發現主控系統電纜被老鼠咬,不過台電那天也說了,他們會多添購捕鼠器
,真的,他們真的這樣說,不要笑。
下面這個連結就當作補充資料吧:
http://www.gcaa.org.tw/modules/tadnews/index.php?ncsn=8+[color=009900