[冷氣] 新冷氣 冷媒漏光花多長時間

看板E-appliance作者時間3周前 (2024/04/09 12:30), 3周前編輯推噓7(7019)
留言26則, 6人參與, 2周前最新討論串1/1
對不起版主大大, 發現冷氣要使用【冷氣】標題,故重新發一篇, 請版主幫忙刪除上一篇QQ 是否已閱讀上述說明:(未回答是或直接刪除上述六行任一文字一犯水桶七日、二犯水桶十四日) 以上文字請置頂,內文請寫在下方,勿將上述說明往下排放。 下述選項可自行選用或刪除 1.現場平面圖:(建議提供 <如比例正確可手繪> 建議標示出外機考慮位置及大小): --------------------------------------- 無。 2.各房間精確的坪數、用途、開放式或封閉式: --------------------------------------- 約9-10坪 3.是否東西曬、頂樓、挑高、多熱源(如魚缸、電腦、多燈具)\使用習慣與時間長短?: --------------------------------------- 無。 4.希望品牌、系統、型號 → 變頻、定頻\專冷、冷暖\壁掛、吊隱: --------------------------------------- (請自行作功課至少寫出兩樣產品(需有型號)供他人討論,伸手文會直接刪文) 已購買: 型號:三菱重工(室外機-DXM80ZMT-S1;室內機-DXK60ZSXT-W) 使用環境:客廳 5.現況簡述: --------------------------------------- 剛搬進新家沒一個月就碰上地震了, 心情真的是很糟,只能一步一步慢慢修了, 在清查 損害的部分,發現地震當天晚上開冷氣,冷氣不會冷, 兩台冷氣剛買不到5個月QQ 一對 二,兩台都不會冷,請廠商(非原廠)過來查看,說是冷媒管接口處有跑掉, 漏冷媒(摸到 油油的), 但廠商看的過程不到5分鐘,直接如上判定,覺得好像哪裡怪怪的@@" Q1:比較有疑問的是,真的是第一次碰到因為地震壞冷氣的QQ, 所以想詢問,一般冷媒管接口 處斷裂(或是錯位什麼的),冷媒多久會漏光呢?(兩台冷氣) 因為不知道斷裂處的大小,所 以有此疑問, 因為地震後到發現還不到24小時,冷媒就都漏光了,所以想請問是否有人 知道。 Q2:另外想問問大家, 新冷氣剛裝不到半年就因為地震(住五樓)造成冷媒接口 處斷裂/錯位,這個機率大嗎@@ 廠商說是因為地震造成的不屬於保固,所以要自費灌冷媒 ,兩台約七千QQ 這真的沒有廠商的疏失嗎?(該廠商已經醜一過一次) PS:因為該廠商曾經"騙"過我們,所以我們會再約原廠師傅來檢測。 6.大略預算: 無。 --------------------------------------- 以上先謝謝大家,祝大家事事平安、順心 --------------------------------------- 註:填寫清楚才能給適當建議。例如有西曬問題卻沒提出來,建議的冷氣就會不夠用囉~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.34.58.34 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1712637008.A.DFD.html ※ 編輯: renee03 (114.34.58.34 臺灣), 04/09/2024 12:33:35

04/09 13:15, 3周前 , 1F
最近溼氣重 打開冷氣看外機銅管接口
04/09 13:15, 1F

04/09 13:15, 3周前 , 2F
變白就是沒冷媒或冷媒不夠
04/09 13:15, 2F
謝謝分享,再來測試看看!

04/09 16:15, 3周前 , 3F
我上個月裝國際牌LJ冷暖4-6坪的,
04/09 16:15, 3F

04/09 16:15, 3周前 , 4F
剛裝完時有試吹10分鐘正常,後來上
04/09 16:15, 4F

04/09 16:15, 3周前 , 5F
禮拜天氣變熱才正式開始吹,開機半
04/09 16:15, 5F

04/09 16:15, 3周前 , 6F
小時都一直吹不涼,後來跳故障碼,
04/09 16:15, 6F

04/09 16:15, 3周前 , 7F
請安裝的冷氣行來看說是學徒管線沒
04/09 16:15, 7F

04/09 16:15, 3周前 , 8F
接好,冷媒漏光了==以上經驗給你參
04/09 16:15, 8F

04/09 16:15, 3周前 , 9F
04/09 16:15, 9F
這冷氣行的師傅感覺也很誠實,直接說是學徒裝錯, 所以多少還是存在人為疏失的@@ 謝謝回覆^^ ※ 編輯: renee03 (114.34.58.34 臺灣), 04/09/2024 17:14:39

04/10 09:47, 3周前 , 10F
台灣雖然小地震很多 不過像這次四
04/10 09:47, 10F

04/10 09:47, 3周前 , 11F
月這麼大的地震很少,目前是沒有
04/10 09:47, 11F

04/10 09:50, 3周前 , 12F
我們客人反應有漏冷媒狀況。 我個
04/10 09:50, 12F

04/10 09:51, 3周前 , 13F
人認為地震造成接頭處漏冷媒機率
04/10 09:51, 13F

04/10 09:51, 3周前 , 14F
偏小,但這也不是百分百能確定。
04/10 09:51, 14F

04/10 09:51, 3周前 , 15F
以及我認為保險一點是另外找專業的
04/10 09:51, 15F

04/10 09:52, 3周前 , 16F
店家,幫你們把各接頭都重做一遍,
04/10 09:52, 16F

04/10 09:52, 3周前 , 17F
以及重新充填冷媒,系統處理。
04/10 09:52, 17F

04/10 09:52, 3周前 , 18F
原本的店家,就別再找了。
04/10 09:52, 18F
有的,會再請原廠來做一次檢測,謝謝建議^^

04/10 16:48, 3周前 , 19F
幫原PO拍拍~新冷氣就遇到天災
04/10 16:48, 19F

04/10 16:48, 3周前 , 20F
只是怎麼被騙過還找同家廠商?@@…
04/10 16:48, 20F

04/10 16:49, 3周前 , 21F
聯絡原廠來修還是比較安心
04/10 16:49, 21F
感謝拍拍QQ 找同家廠商是多方考慮後請同廠商過來看看, 但還是會請原廠來看, 兩邊都會找哦~ ※ 編輯: renee03 (114.34.58.34 臺灣), 04/11/2024 09:51:45

04/13 01:00, 3周前 , 22F
請問是歡X空調嗎?
04/13 01:00, 22F

04/14 10:44, 2周前 , 23F
這種真的很難說責任是誰的,畢竟又
04/14 10:44, 23F

04/14 10:45, 2周前 , 24F
剛好經歷地震,看你的描述…感覺他
04/14 10:45, 24F

04/14 10:45, 2周前 , 25F
們也沒有很仔細檢查,另外找原廠的
04/14 10:45, 25F

04/14 10:45, 2周前 , 26F
作法是正確的,希望你能順利解決
04/14 10:45, 26F
文章代碼(AID): #1c5CHGtz (E-appliance)