[問題] York約克冰水主機

看板E-appliance作者 (= =)時間10月前 (2023/06/29 02:22), 10月前編輯推噓4(4033)
留言37則, 3人參與, 10月前最新討論串1/1
本[問題]文章為家電商品討論,非挑選文、求推薦文,是否明白? (是/否) 是 冷暖氣相關文章請使用[冷氣]選項,並注意回覆置頂提醒 上述問題未回答是或者刪除任一文字,文章刪除、水桶三天。 以下正文 (詢問商品使用上問題建議將產品名稱型號打出供參考) (徵求某型號商品使用心得請補上自己的預算及使用環境) 型號:York MILLENNIUM SCREW CHILLER 控制面板: https://i.imgur.com/44TqDdf.jpg
https://i.imgur.com/LXDsznF.jpg
(相同的,只是一個有簡體中文標示) https://i.imgur.com/FojGWsD.jpg
(按面板來搜尋應該是這台,我沒有看到實機) 我是外行人,因為急需要了解一下冰水主機,所以發文求助 目前冷氣溫度不夠低,但擁有冰水主機者->不願調整冰水主機,導致溫度降不下來 我知道冰水主機需要搭配冷水塔 我也不知道目前設定的冰水溫度及冷卻水溫度是多少 (請先不論是否故障.異常或是節能.效能) 1.能夠改變冷氣溫度的因素是只有冰水溫度嗎? 還是冷卻水也可以改變冷氣溫度? 是否就是面板上右方紅框"chilled liquid temp(冷冰水溫度)" 2.若冷卻水也能改變冷氣溫度,是否冷卻水的溫度越高,冷氣溫度才會降低? 還是冷卻水溫度只會影響效能而已? 3.目前冷氣出風口溫度約23度, 因我不知道目前設定的冰水溫度及冷卻水溫度是多少 請依照此機型判斷,若要讓出風口溫度到18.19度, 那冰水溫度及冷卻水溫度該如何調整 (請先不論是否故障.異常或是節能.效能) (我知道這樣問可能像隔空抓藥,請大神依照經驗給個方向) *我們不是經濟部能源局所規範的限定室溫場所* 謝謝 先感謝協助!若有誤歡迎指教 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 182.234.223.29 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1687976524.A.82A.html

06/29 12:51, 10月前 , 1F
1. 約克要看目前冰水溫在左邊displ
06/29 12:51, 1F

06/29 12:51, 10月前 , 2F
ay的 chiller temp ,冷卻水溫看 co
06/29 12:51, 2F

06/29 12:51, 10月前 , 3F
ndenser temp ,可以順便看 ref pre
06/29 12:51, 3F

06/29 12:51, 10月前 , 4F
ssure 觀察高低壓
06/29 12:51, 4F

06/29 12:51, 10月前 , 5F
2. 冷卻水溫高會引起高壓比較高,
06/29 12:51, 5F

06/29 12:51, 10月前 , 6F
比較耗能,但是離心機很注意冷卻水
06/29 12:51, 6F

06/29 12:51, 10月前 , 7F
溫,否則機頭會失速、喘震
06/29 12:51, 7F

06/29 12:51, 10月前 , 8F
3. 從你給的出風溫度來猜目前冰水
06/29 12:51, 8F

06/29 12:51, 10月前 , 9F
出水溫度應該在15.16左右,但是不
06/29 12:51, 9F

06/29 12:51, 10月前 , 10F
曉得你的系統是fan coil 還是 空調
06/29 12:51, 10F

06/29 12:51, 10月前 , 11F
箱,所以這冰水溫也只能略估,起碼
06/29 12:51, 11F

06/29 12:51, 10月前 , 12F
要將冰水出水溫度設定到10~12度,
06/29 12:51, 12F

06/29 12:51, 10月前 , 13F
才有可能達到你要的送風溫度,但這
06/29 12:51, 13F

06/29 12:51, 10月前 , 14F
一切還要有數據判斷冷煤量是否足夠
06/29 12:51, 14F

06/29 12:51, 10月前 , 15F
,主機igv開度是否正常等等運轉數
06/29 12:51, 15F

06/29 12:51, 10月前 , 16F
據,所以實在很難隔空抓藥,建議先
06/29 12:51, 16F

06/29 12:51, 10月前 , 17F
從冰水設定溫度查看
06/29 12:51, 17F

06/29 12:56, 10月前 , 18F
如果冰水設定溫度在10~12度左右,
06/29 12:56, 18F

06/29 12:56, 10月前 , 19F
那這出風溫度明顯不對勁,如果是fa
06/29 12:56, 19F

06/29 12:56, 10月前 , 20F
n coil 系統 從二通或三通閥看看
06/29 12:56, 20F

06/29 13:01, 10月前 , 21F
更正,抱歉沒注意到這台是螺旋機
06/29 13:01, 21F

06/29 13:01, 10月前 , 22F
,注意加卸載是否正常
06/29 13:01, 22F
謝謝大大回覆 大致上了解 ※ 編輯: ayulovem (182.234.223.29 臺灣), 06/30/2023 03:07:14

06/30 14:12, 10月前 , 23F
正常現在夏季冰水出水溫度都會調到
06/30 14:12, 23F

06/30 14:12, 10月前 , 24F
7度左右 你看看有包保溫的那跟冰水
06/30 14:12, 24F

06/30 14:12, 10月前 , 25F
出水管的溫度是多少度 旁邊應該會
06/30 14:12, 25F

06/30 14:12, 10月前 , 26F
有溫度計
06/30 14:12, 26F
謝謝 若是出水設7度,那麼通常出風會變成幾度呢?(先不論故障等等原因) 今天中間聯繫人表示,目前冰水溫度是設10度(但沒有提到是進水還是出水) 但依照目前出風口23度來看, 應該就是進水15度,出水10度了嗎?(正常溫差5度) 且不願讓我看照片,然後一直說冰水溫度無法再低了(恩想也知道是不想,不是無法) ※ 編輯: ayulovem (182.234.223.29 臺灣), 07/01/2023 05:13:24

07/01 10:42, 10月前 , 27F
無法再低可能是機器負載太高了 你
07/01 10:42, 27F

07/01 10:42, 10月前 , 28F
可以按住%MOTOR CURRENT 看看機器
07/01 10:42, 28F

07/01 10:42, 10月前 , 29F
負載是多少% 或是冷卻水塔散熱不良
07/01 10:42, 29F

07/01 10:42, 10月前 , 30F
溫度調低 就會提高機器負載 散熱不
07/01 10:42, 30F

07/01 10:42, 10月前 , 31F
良 冷卻水溫度過高就會跳機
07/01 10:42, 31F

07/01 10:42, 10月前 , 32F
上疏其他問題已經私信回覆了
07/01 10:42, 32F

07/01 10:47, 10月前 , 33F
如果你的室溫有到25度左右的話 也
07/01 10:47, 33F

07/01 10:47, 10月前 , 34F
夠了
07/01 10:47, 34F

07/01 10:47, 10月前 , 35F
通常在自家開變頻冷氣也是差不多這
07/01 10:47, 35F

07/01 10:47, 10月前 , 36F
種溫度
07/01 10:47, 36F
多謝回覆 因為往年經歷過更低溫 所以我知道不能再低是假話 昨晚鰭片處的冰水溫度11度 出風降了2度 非常有感差異 (前幾天鰭片處的冰水15度) 鰭片處的冰水資訊是昨晚才得知 前幾天主機所有權者不願提供冰水進出水溫 哈 還是謝謝各位回覆 主機沒有故障異常 只是不願調低 所以我發文要學習一些基本知識才能和所有權者對談

07/01 18:41, 10月前 , 37F
樓上專業
07/01 18:41, 37F
※ 編輯: ayulovem (182.234.223.29 臺灣), 07/02/2023 08:08:07