[問題] York約克冰水主機
本[問題]文章為家電商品討論,非挑選文、求推薦文,是否明白? (是/否)
是
冷暖氣相關文章請使用[冷氣]選項,並注意回覆置頂提醒
上述問題未回答是或者刪除任一文字,文章刪除、水桶三天。
以下正文
(詢問商品使用上問題建議將產品名稱型號打出供參考)
(徵求某型號商品使用心得請補上自己的預算及使用環境)
型號:York MILLENNIUM SCREW CHILLER
控制面板: https://i.imgur.com/44TqDdf.jpg
(相同的,只是一個有簡體中文標示)
https://i.imgur.com/FojGWsD.jpg
(按面板來搜尋應該是這台,我沒有看到實機)
我是外行人,因為急需要了解一下冰水主機,所以發文求助
目前冷氣溫度不夠低,但擁有冰水主機者->不願調整冰水主機,導致溫度降不下來
我知道冰水主機需要搭配冷水塔
我也不知道目前設定的冰水溫度及冷卻水溫度是多少
(請先不論是否故障.異常或是節能.效能)
1.能夠改變冷氣溫度的因素是只有冰水溫度嗎?
還是冷卻水也可以改變冷氣溫度?
是否就是面板上右方紅框"chilled liquid temp(冷冰水溫度)"
2.若冷卻水也能改變冷氣溫度,是否冷卻水的溫度越高,冷氣溫度才會降低?
還是冷卻水溫度只會影響效能而已?
3.目前冷氣出風口溫度約23度,
因我不知道目前設定的冰水溫度及冷卻水溫度是多少
請依照此機型判斷,若要讓出風口溫度到18.19度,
那冰水溫度及冷卻水溫度該如何調整
(請先不論是否故障.異常或是節能.效能)
(我知道這樣問可能像隔空抓藥,請大神依照經驗給個方向)
*我們不是經濟部能源局所規範的限定室溫場所*
謝謝 先感謝協助!若有誤歡迎指教
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 182.234.223.29 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1687976524.A.82A.html
推
06/29 12:51,
10月前
, 1F
06/29 12:51, 1F
→
06/29 12:51,
10月前
, 2F
06/29 12:51, 2F
→
06/29 12:51,
10月前
, 3F
06/29 12:51, 3F
→
06/29 12:51,
10月前
, 4F
06/29 12:51, 4F
→
06/29 12:51,
10月前
, 5F
06/29 12:51, 5F
→
06/29 12:51,
10月前
, 6F
06/29 12:51, 6F
→
06/29 12:51,
10月前
, 7F
06/29 12:51, 7F
→
06/29 12:51,
10月前
, 8F
06/29 12:51, 8F
→
06/29 12:51,
10月前
, 9F
06/29 12:51, 9F
→
06/29 12:51,
10月前
, 10F
06/29 12:51, 10F
→
06/29 12:51,
10月前
, 11F
06/29 12:51, 11F
→
06/29 12:51,
10月前
, 12F
06/29 12:51, 12F
→
06/29 12:51,
10月前
, 13F
06/29 12:51, 13F
→
06/29 12:51,
10月前
, 14F
06/29 12:51, 14F
→
06/29 12:51,
10月前
, 15F
06/29 12:51, 15F
→
06/29 12:51,
10月前
, 16F
06/29 12:51, 16F
→
06/29 12:51,
10月前
, 17F
06/29 12:51, 17F
推
06/29 12:56,
10月前
, 18F
06/29 12:56, 18F
→
06/29 12:56,
10月前
, 19F
06/29 12:56, 19F
→
06/29 12:56,
10月前
, 20F
06/29 12:56, 20F
→
06/29 13:01,
10月前
, 21F
06/29 13:01, 21F
→
06/29 13:01,
10月前
, 22F
06/29 13:01, 22F
謝謝大大回覆 大致上了解
※ 編輯: ayulovem (182.234.223.29 臺灣), 06/30/2023 03:07:14
推
06/30 14:12,
10月前
, 23F
06/30 14:12, 23F
→
06/30 14:12,
10月前
, 24F
06/30 14:12, 24F
→
06/30 14:12,
10月前
, 25F
06/30 14:12, 25F
→
06/30 14:12,
10月前
, 26F
06/30 14:12, 26F
謝謝
若是出水設7度,那麼通常出風會變成幾度呢?(先不論故障等等原因)
今天中間聯繫人表示,目前冰水溫度是設10度(但沒有提到是進水還是出水)
但依照目前出風口23度來看,
應該就是進水15度,出水10度了嗎?(正常溫差5度)
且不願讓我看照片,然後一直說冰水溫度無法再低了(恩想也知道是不想,不是無法)
※ 編輯: ayulovem (182.234.223.29 臺灣), 07/01/2023 05:13:24
→
07/01 10:42,
10月前
, 27F
07/01 10:42, 27F
→
07/01 10:42,
10月前
, 28F
07/01 10:42, 28F
→
07/01 10:42,
10月前
, 29F
07/01 10:42, 29F
→
07/01 10:42,
10月前
, 30F
07/01 10:42, 30F
→
07/01 10:42,
10月前
, 31F
07/01 10:42, 31F
→
07/01 10:42,
10月前
, 32F
07/01 10:42, 32F
→
07/01 10:47,
10月前
, 33F
07/01 10:47, 33F
→
07/01 10:47,
10月前
, 34F
07/01 10:47, 34F
→
07/01 10:47,
10月前
, 35F
07/01 10:47, 35F
→
07/01 10:47,
10月前
, 36F
07/01 10:47, 36F
多謝回覆
因為往年經歷過更低溫 所以我知道不能再低是假話
昨晚鰭片處的冰水溫度11度 出風降了2度 非常有感差異
(前幾天鰭片處的冰水15度) 鰭片處的冰水資訊是昨晚才得知
前幾天主機所有權者不願提供冰水進出水溫 哈
還是謝謝各位回覆
主機沒有故障異常 只是不願調低
所以我發文要學習一些基本知識才能和所有權者對談