[問題] 1對2變頻冷氣但同時間只開一間的噸數選用已刪文

看板E-appliance作者 (嘿)時間2年前 (2021/07/06 22:42), 2年前編輯推噓5(508)
留言13則, 6人參與, 2年前最新討論串1/1
觀念問題求解惑 目前新房的冷氣,打算只裝客廳(9坪)與臥房(7坪),均有挑高無西曬。 原打算兩台裝5kw(格力或禾聯)的一對一變頻冷氣,空間也夠。 但跟太太討論後,兩人的作息都一樣,同時間只會開一間,兩間也近都靠前, 如果裝5kw或大一級的一對二變頻,並嚴格落實一次只開一間的原則, 是否可行? 最近去的冷氣行老闆直接說不行,我的CASE一對二就要裝10kw的,反而更貴, 自己網路上查的結果,也多說空間夠就是一對一,明天會去另外一間問問 但自己是認為可行,上述應是定頻冷氣的情況,不是直接兩台主機並聯,就是 一台超大的主機吹小房間開開關關,只會更耗電。 想聽聽各位的意見,我的想法是否有漏洞。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.36.231 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1625582523.A.EC1.html

07/06 22:54, 2年前 , 1F
主機壞兩邊都不用吹
07/06 22:54, 1F
這風險我理解,不過我們可以接受,有吊扇跟風扇可以支援,未來還會裝兩台小的, 所以還有其他房間有冷氣可以避難 ※ 編輯: lolitass (101.9.36.231 臺灣), 07/06/2021 22:56:47

07/06 23:21, 2年前 , 2F
不會一起使用就應該分兩組
07/06 23:21, 2F

07/06 23:21, 2年前 , 3F
非日系品牌也不推薦
07/06 23:21, 3F

07/06 23:21, 2年前 , 4F
花更多電費不會比較省錢
07/06 23:21, 4F

07/06 23:35, 2年前 , 5F
重工超配
07/06 23:35, 5F

07/06 23:39, 2年前 , 6F
只能跟你說 一對二不會比較便宜
07/06 23:39, 6F

07/06 23:39, 2年前 , 7F
你用三線品牌 威技4.1 5.0兩台只要5
07/06 23:39, 7F

07/06 23:40, 2年前 , 8F
萬不到
07/06 23:40, 8F

07/06 23:54, 2年前 , 9F
千萬別,一對多的低頻下不去
07/06 23:54, 9F

07/06 23:58, 2年前 , 10F
優先一對一
07/06 23:58, 10F

07/06 23:58, 2年前 , 11F
對多是室外機空間不夠再來考慮
07/06 23:58, 11F

07/06 23:59, 2年前 , 12F
重工60那台最低頻是500W
07/06 23:59, 12F

07/06 23:59, 2年前 , 13F
一對一是200W 一直跳停耗電不舒服
07/06 23:59, 13F
文章代碼(AID): #1Wv6kxx1 (E-appliance)