[冷氣] 冷氣排水管請益

看板E-appliance作者 (WEI)時間3年前 (2021/05/09 16:06), 3年前編輯推噓9(9023)
留言32則, 13人參與, 3年前最新討論串1/1
本文僅限提出問題讓大家提供意見討論 非徵求報價文、心得或抱怨文,徵求報價文將直接刪除不通知, 心得或抱怨文請另選其他發文選項。 若有廠商開立報價單需諮詢,可用本文,但請使用內建發文格式,資料須填齊。 徵求冷氣推薦請先自行作功課,勿當伸手文。 是否已閱讀上述說明:(未回答是或直接刪除上述六行任一文字一犯水桶七日、二犯水桶十四日) 以上文字請置頂,內文請寫在下方,勿將上述說明往下排放。 下述選項可自行選用或刪除 1.現場平面圖:(建議提供 <如比例正確可手繪> 建議標示出外機考慮位置及大小): ------------------------------ https://i.imgur.com/pUKQScr.jpg
2.各房間精確的坪數、用途、開放式或封閉式: --------------------------------------- 3.是否東西曬、頂樓、挑高、多熱源(如魚缸、電腦、多燈具)\使用習慣與時間長短?: --------------------------------------- 4.希望品牌、系統、型號 → 變頻、定頻\專冷、冷暖\壁掛、吊隱: --------------------------------------- (請自行作功課至少寫出兩樣產品(需有型號)供他人討論,伸手文會直接刪文) 5.現況簡述: 上個月剛裝完冷氣 當時師傅說排水管別插進排水溝 怕有沼氣 覺得蠻有道理 不過今天中午吹了一下,發現水無法流到排水溝,會直接積水在附近,怕夏天長期下來容 易滋生蚊蟲 想請問是否請師傅將排水管平行於地面呢? 不用插進排水溝 6.大略預算: --------------------------------------- --------------------------------------- 註:填寫清楚才能給適當建議。例如有西曬問題卻沒提出來,建議的冷氣就會不夠用囉~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.101.8 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1620547612.A.9B4.html

05/09 16:16, 3年前 , 1F
自己延長一小段 讓他出水口剛好在
05/09 16:16, 1F

05/09 16:16, 3年前 , 2F
水溝蓋上方就好
05/09 16:16, 2F
我也是這樣想,不過師傅的想法可能是排水管如果離水溝太近,有可能發生沼氣問題,如 果出問題,原廠不會保固 ※ 編輯: awei861023 (36.224.101.8 臺灣), 05/09/2021 16:47:24

05/09 16:59, 3年前 , 3F
這些水不太會滋生蚊蟲啦,水溝水可
05/09 16:59, 3F

05/09 16:59, 3年前 , 4F
能都比較多。夏天太陽大,水很快就
05/09 16:59, 4F

乾了
111.71.41.209 05/09 16:59 瞭解,有把石頭移去別的地方

05/09 17:03, 3年前 , 6F
如果是加一段"去掉上半部"的水管呢
05/09 17:03, 6F

05/09 17:03, 3年前 , 7F
?就是剩下半圓的水管,下半部可以
05/09 17:03, 7F

05/09 17:03, 3年前 , 8F
導水進水溝,上半部已去除且無管壁
05/09 17:03, 8F

05/09 17:03, 3年前 , 9F
,沼氣進不了排水管。
05/09 17:03, 9F

05/09 17:07, 3年前 , 10F
類似這種形狀https://reurl.cc/2b1L
05/09 17:07, 10F

05/09 17:07, 3年前 , 11F
r4
05/09 17:07, 11F

05/09 17:08, 3年前 , 12F
05/09 17:08, 12F
照您的建議,使用黃色水管替代,不曉得可不可行,圖片如下

, , 13F
落水地面切一段小淺槽導水到水溝
175.183.33.173 05/09 17:46 有用黃色水管替代,不曉得可否

05/09 18:48, 3年前 , 14F
您放心好了 不管有沒有進排水孔 原
05/09 18:48, 14F

05/09 18:48, 3年前 , 15F
廠都會說是沼氣的
05/09 18:48, 15F
爬文一下,剛才自己DIY 不曉得這樣可不可行 https://i.imgur.com/zvhkXgN.jpg
※ 編輯: awei861023 (36.224.101.8 臺灣), 05/09/2021 19:12:18 ※ 編輯: awei861023 (36.224.101.8 臺灣), 05/09/2021 19:15:01

05/09 19:15, 3年前 , 16F
你diy的很可以啊
05/09 19:15, 16F

05/09 19:31, 3年前 , 17F
這diy 100分
05/09 19:31, 17F

05/09 19:34, 3年前 , 18F
100分!XDD
05/09 19:34, 18F

05/09 20:54, 3年前 , 19F
怕沼氣做個存水彎就好了 不過看到你
05/09 20:54, 19F
說到存水灣 想請問冷氣排水管這段都會有積水排不出去,這是叫存水灣嗎? https://i.imgur.com/rbPjC05.jpg

05/09 20:54, 3年前 , 20F
的diy應該是不用了XD
05/09 20:54, 20F
※ 編輯: awei861023 (36.224.101.8 臺灣), 05/09/2021 21:06:25

05/09 22:54, 3年前 , 21F
那個應該不是存水灣 比較像堵住了
05/09 22:54, 21F
不過冷氣如果啟動,水是會流的

05/09 23:29, 3年前 , 22F
你要擔心的是紅色圈起來那段積水
05/09 23:29, 22F

05/09 23:29, 3年前 , 23F
洩水坡度沒抓好
05/09 23:29, 23F
這樣積著會產生臭酸味嗎? 爬文有看到有人也有相同情況 師傅是說不影響,不會滴水就好 看起來應該是沒抓好洩水坡度 https://i.imgur.com/UQk7TKn.jpg

05/09 23:58, 3年前 , 24F
佩服,這排水管設計很有巧思,厲害
05/09 23:58, 24F
※ 編輯: awei861023 (36.224.101.8 臺灣), 05/10/2021 00:30:14 ※ 編輯: awei861023 (36.224.101.8 臺灣), 05/10/2021 00:31:49 ※ 編輯: awei861023 (36.224.101.8 臺灣), 05/10/2021 00:48:23

05/10 06:46, 3年前 , 25F
個人感覺,積水容易滋生細菌,造成
05/10 06:46, 25F

05/10 06:46, 3年前 , 26F
微生物增生,我猜測之後水管會因此
05/10 06:46, 26F

05/10 06:46, 3年前 , 27F
堵住,但只是猜測
05/10 06:46, 27F

05/10 08:05, 3年前 , 28F
可以查一下阻氣閥
05/10 08:05, 28F

05/10 22:46, 3年前 , 29F
積水不正常 以後會容易灰塵堵塞讓
05/10 22:46, 29F

05/10 22:46, 3年前 , 30F
水管堵塞 洩水坡度需改善。
05/10 22:46, 30F

05/10 22:47, 3年前 , 31F
至於室外的排水 放到水溝蓋上就好
05/10 22:47, 31F

05/10 22:47, 3年前 , 32F
不要再往下插就好
05/10 22:47, 32F
文章代碼(AID): #1WbvWScq (E-appliance)