[冷氣] 室外機散熱問題!

看板E-appliance作者 (凱文哥)時間3年前 (2020/05/17 13:56), 編輯推噓3(307)
留言10則, 6人參與, 3年前最新討論串1/1
剛買17年左右中古屋,社區管制嚴格,室外機不得裝在前陽台,而後陽台空間只能裝三台 室外機,所以客廳的室外機就安裝在前陽台處,當初家電業者說在前陽台窗戶上裝台排風 扇能解決散熱問題。 不過,我目前使用起來,有點麻煩,因為下雨天,又天氣很熱的時候,窗戶不能開,這樣 就不能開冷氣,有點麻煩,想請問各位前輩,該如何解決才好? 有那種窗戶,是有排風孔,讓室外機散熱的嗎? https://i.imgur.com/8qKIoBS.jpg
https://i.imgur.com/GpwYzV9.jpg
https://i.imgur.com/DpqqMg8.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.218.171.165 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1589695015.A.9B5.html

05/17 14:45, 3年前 , 1F
窗戶可以改成百葉鋁窗,下雨天調整葉片角度還是可以
05/17 14:45, 1F

05/17 14:45, 3年前 , 2F
開著,雨不會進來
05/17 14:45, 2F

05/17 16:06, 3年前 , 3F
照片裡面電燈的倒影 看成了幽浮!!!
05/17 16:06, 3F

05/17 17:39, 3年前 , 4F
樓上XD
05/17 17:39, 4F

05/17 18:38, 3年前 , 5F
當初裝一對多不就解決了?? 散熱不良更耗電啊
05/17 18:38, 5F

05/17 18:39, 3年前 , 6F
裝有管路的通風扇往外,像是強排熱水器那樣就行了
05/17 18:39, 6F

05/18 13:38, 3年前 , 7F
當初應該要安裝在靠玻璃的地方
05/18 13:38, 7F

05/18 13:38, 3年前 , 8F
然後切洞
05/18 13:38, 8F

05/19 22:04, 3年前 , 9F
本來也是如此規劃,但廠商說安裝在現在的位置比較好
05/19 22:04, 9F

05/19 22:04, 3年前 , 10F
,現在能改嗎?
05/19 22:04, 10F
文章代碼(AID): #1UmD8dcr (E-appliance)