請教各位版友 如果要安裝瓦斯型烘衣機 那麼他的排氣管線要怎麼安裝及規劃較好呢? 我有上網先Google了一下 有的網友是特別在窗戶或鋁窗甚至是水泥牆上 洗一個洞給烘衣機安裝 https://imgur.com/a/QvpgrXc 我詢問電器行的回覆則是直接垂在紗窗旁即可 不需要特別固定連結到窗外 但總覺得這樣就會有一個排氣管垂在窗邊 我們家的陽台窗戶是一半紗窗一半百葉鋁窗的設計 https://imgur.com/a/WHnqnuI 不知道大家會怎麼建議呢? 謝謝! -- 「生命不能沒有香料,就像不能沒有太陽; 生活和食物一樣,都要加油添醋才完美。」 "A Touch of Spice" -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 163.20.22.129 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1558939762.A.2DA.html ※ 編輯: mayoyo (163.20.22.129), 05/27/2019 15:17:32

05/27 15:23, 5年前 , 1F
直接垂在紗窗旁邊 你以後清卡在紗窗上的棉絮會清到崩潰吧
05/27 15:23, 1F

05/27 17:37, 5年前 , 2F
紗窗可開嗎?我們沒辦法洗洞只能烘衣服的時候把窗戶
05/27 17:37, 2F

05/27 17:37, 5年前 , 3F
打開排風管放到外面,烘完再收起來。
05/27 17:37, 3F

05/27 17:46, 5年前 , 4F
紗窗是可以開的,電器行給的建議也是像您這樣,烘的時候
05/27 17:46, 4F

05/27 17:46, 5年前 , 5F
再拉管子出去,不過這樣不會很麻煩跟影響美觀嗎?
05/27 17:46, 5F

05/27 18:44, 5年前 , 6F
麻煩到還好,平常把管子收在機器後面,就是烘的當下
05/27 18:44, 6F

05/27 18:44, 5年前 , 7F
比較醜一些。還有怕烘的時候有蚊蟲會進來,所以我們
05/27 18:44, 7F

05/27 18:44, 5年前 , 8F
有用窗簾擋著
05/27 18:44, 8F

05/27 19:43, 5年前 , 9F
我家是靠在紗窗邊
05/27 19:43, 9F
今天晚上又特地跑去詳細的問了一下電器行,他再三強調不需要洗洞裝管 只要把排風管放在窗戶邊就好。 理由是洗洞的話下大雨會滲水倒灌,反而有可能讓水跑到管線裡並倒流至機器處 若是用倒U的路線出去,又說烘衣機沒有排風的馬達 所以管線若是太曲折,會讓排風跟排棉絮的效果打折與不好... 但我追問若只是垂在窗戶邊,那啟不是棉絮會在陽台到處亂飛嗎? 他只回答說有可能!就這樣!說剩下的我自己決定要怎麼裝.... 反而我現在更一頭霧水了! 到底烘衣機的最佳設定是怎麼安裝啦?? ※ 編輯: mayoyo (114.42.46.111), 05/27/2019 22:33:44

05/27 22:55, 5年前 , 10F
想知道+1
05/27 22:55, 10F

05/27 23:04, 5年前 , 11F
通常烘完後 棉絮會有一圈在紗窗上 清一清
05/27 23:04, 11F

05/27 23:04, 5年前 , 12F
當然有些會散落在溝槽 或在飄到外面
05/27 23:04, 12F

05/28 00:04, 5年前 , 13F
會有棉絮,所以我家是洗洞,然後洞外面有遮罩,讓洞口
05/28 00:04, 13F

05/28 00:04, 5年前 , 14F
朝下。之前水電工還好心幫我多弄一層網,讓小鳥不會飛
05/28 00:04, 14F

05/28 00:04, 5年前 , 15F
進來,結果棉絮全卡在那層網上,反而造成烘衣機無法排
05/28 00:04, 15F

05/28 00:04, 5年前 , 16F
風。後來我把那層網拆了~~
05/28 00:04, 16F

05/28 00:06, 5年前 , 17F
但我家後巷這邊不太可能有小鳥就是了
05/28 00:06, 17F

05/28 01:26, 5年前 , 18F
有水電說可以套絲襪
05/28 01:26, 18F

05/28 10:11, 5年前 , 19F
鐵網都會卡棉絮了 套絲襪豈不是更塞 = =|||
05/28 10:11, 19F

05/28 10:57, 5年前 , 20F
沒有小鳥會笨到去那個洞裡面啊
05/28 10:57, 20F

05/28 11:00, 5年前 , 21F
洗洞出去 管子伸出去大概15公分 水平稍微向下 不要讓水
05/28 11:00, 21F

05/28 11:00, 5年前 , 22F
倒流進來就好了
05/28 11:00, 22F

05/28 11:01, 5年前 , 23F
洞口 往下超過一定的角度 小鳥根本沒有辦法進去 築巢
05/28 11:01, 23F

05/28 17:18, 5年前 , 24F
我有看過小鳥飛進這種排風口耶!
05/28 17:18, 24F

05/28 17:57, 5年前 , 25F
我同事家的排風管有八哥進去築巢下蛋
05/28 17:57, 25F

05/28 21:13, 5年前 , 26F
我家是用絲襪套套住 烘個幾次拔下來
05/28 21:13, 26F

05/28 21:15, 5年前 , 27F
刷棉絮 烘衣機濾網是每次用完清
05/28 21:15, 27F

05/28 21:16, 5年前 , 28F
排風都蠻正常的
05/28 21:16, 28F

05/28 22:00, 5年前 , 29F
除非你很久才轟一次 不然我想不到 有任何鳥類可以在哪一
05/28 22:00, 29F

05/28 22:00, 5年前 , 30F
種環境下 築巢
05/28 22:00, 30F

05/28 23:32, 5年前 , 31F
我是鋁窗洗洞,本來也想說怕鳥或蚊蟲進來,但是師傅跟我
05/28 23:32, 31F

05/28 23:34, 5年前 , 32F
說:你家27樓,蚊蟲跟鳥飛不到那麼高築巢,想想有道理
05/28 23:34, 32F

05/29 06:56, 5年前 , 33F
哈!我家七樓而已,感覺有機會鳥兒來進駐哩!
05/29 06:56, 33F