[問題] 空調室內機滴水

看板E-appliance作者 (噁爛臭酸肥宅)時間5年前 (2019/05/14 04:07), 5年前編輯推噓4(4011)
留言15則, 7人參與, 5年前最新討論串1/1
空調室內機吹冷氣 一段時間後就會開始滴水 冷氣關掉後還會滴好長一段時間 排水管是有水在裡面流的 濾網也沒太多的灰塵 這樣是不是漏冷媒了 因為已經過保固了 而且保固內蒸發器銅管也破過一次 不保 那次休完後到現在大概一年半 噴水了 所以如果漏冷媒的機率很高就不修了 謝謝解答 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.75.139.79 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1557778060.A.CE5.html

05/14 05:58, 5年前 , 1F
很高機率是排水不順
05/14 05:58, 1F

05/14 10:01, 5年前 , 2F
排水管阻塞也會漏...
05/14 10:01, 2F

05/14 11:06, 5年前 , 3F
蒸發器親水層沒了,也會,是什麼牌的?
05/14 11:06, 3F
三菱重工 其實這個蒸發器用一年半而已 ※ 編輯: wujet09100 (42.75.139.79), 05/14/2019 11:11:00

05/14 11:21, 5年前 , 4F
拿可吸水掃到機於排水管底端將水吸出
05/14 11:21, 4F
謝謝 我試試看

05/14 11:22, 5年前 , 5F
滴水很正常 噴冰塊才是漏冷媒
05/14 11:22, 5F
我文章沒說清楚水是從出風口出來的

05/14 11:24, 5年前 , 6F
不喜歡滴水的聲音 就裝靜音型的排水器
05/14 11:24, 6F
※ 編輯: wujet09100 (42.75.139.79), 05/14/2019 11:31:19 ※ 編輯: wujet09100 (42.75.139.79), 05/14/2019 11:46:38

05/14 12:51, 5年前 , 7F
也有可能是冷排太髒 水排得不順被抽往出風口
05/14 12:51, 7F

05/14 12:51, 5年前 , 8F
建議請原廠來看吧...換一下排水
05/14 12:51, 8F

05/14 12:52, 5年前 , 9F
不要直接裝建物自帶排水管跟直通水溝
05/14 12:52, 9F

05/14 12:52, 5年前 , 10F
這樣有沼氣會腐蝕蒸發器...
05/14 12:52, 10F

05/14 16:44, 5年前 , 11F
如果出風口噴水 那就是排水不順 可直接拿寶特瓶裝水
05/14 16:44, 11F

05/14 16:44, 5年前 , 12F
往冷排倒水測試
05/14 16:44, 12F

05/17 16:00, 5年前 , 13F
我家冷氣之前有時會噴出小水珠,以為冷氣壞了,後來
05/17 16:00, 13F

05/17 16:01, 5年前 , 14F
發現出風口調太高,風量轉太小,冷氣低頻時濕氣升高
05/17 16:01, 14F

05/17 16:01, 5年前 , 15F
就會噴水,風量改自動、出風口調整一下後就沒了
05/17 16:01, 15F
文章代碼(AID): #1SsSwCpb (E-appliance)