[問題] 冷氣噴水快受不了啦

看板E-appliance作者 (推噓自如)時間5年前 (2019/04/22 22:48), 5年前編輯推噓6(609)
留言15則, 7人參與, 5年前最新討論串1/1
小弟目前租屋在外 冷氣噴水的狀況在去年夏天就有了,現在天氣漸熱又開始噴了 坐在下面的我一直被噴覺得很煩,房間也沒其他位子可以搬了 跟房東反應後,房東找了兩個不同的師傅來 洗了機器、檢查了是否漏水、內部有些地方也貼了海綿 但還是沒解決噴水的問題 據我的觀察當溫差(冷氣跟外面溫度)比較大的時候就比較容易噴水 我把風口打開,用手去轉風鼓也發現會有水噴出來,感覺運轉時就是風鼓在噴水的 另外在其他地方也會有水珠或是積水 如圖 https://i.imgur.com/Hz7DdX3.jpg
https://i.imgur.com/4Buj7k0.jpg
請問有人也遇過一樣的狀況嗎? 最後是如何解決的呢? 小弟在這邊先感謝各位了 ! -- Sent from my 3cm -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.115.108.184 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1555944526.A.8CE.html

04/22 23:21, 5年前 , 1F
我的國際PX36吹不到一年也噴水 蒸發器壞掉 還好有保固
04/22 23:21, 1F

04/23 01:34, 5年前 , 2F
水盤掛了!
04/23 01:34, 2F
這些冷氣師傅應該都知道吧,也檢查過了QQ ※ 編輯: crossdunk (203.70.208.163), 04/23/2019 09:45:26

04/23 11:41, 5年前 , 3F
鰭片設計不良 水無法順順的排到水盤
04/23 11:41, 3F

04/23 11:41, 5年前 , 4F
或鰭片過髒 你目視看看
04/23 11:41, 4F

04/23 11:57, 5年前 , 5F
沒看到有保養過了 這樣跟骯髒沒關係
04/23 11:57, 5F
設計不良我不知道怎麼看QQ,但滿乾淨的我看過

04/23 12:00, 5年前 , 6F
冷媒漏了也會,甚至結冰
04/23 12:00, 6F
冷媒好像有檢查過,說沒問題

04/23 12:19, 5年前 , 7F
風道有漏風,外氣跑進去結露水,這個很難抓到是那邊漏風,
04/23 12:19, 7F

04/23 12:19, 5年前 , 8F
特別是舊機因為貼材老舊和機殼變形很難抓。
04/23 12:19, 8F
這個我就不清楚了,最近會再找師傅來看,把這些問題問他看看好了 ※ 編輯: crossdunk (203.70.208.163), 04/23/2019 17:00:18

04/24 11:35, 5年前 , 9F
保養過頭,蒸發器鰭片親水層被洗掉
04/24 11:35, 9F

04/24 11:36, 5年前 , 10F
造成蒸發器上的水滴停留時間較長,被風扇抽到出發口
04/24 11:36, 10F

04/24 11:36, 5年前 , 11F
出風口...
04/24 11:36, 11F

04/24 11:37, 5年前 , 12F
也有可能像樓上說的,機器漏風...
04/24 11:37, 12F

04/28 09:37, 5年前 , 13F
我遇過,一開始說冷熱交替產生冷凝水,又怪到我的LED
04/28 09:37, 13F

04/28 09:37, 5年前 , 14F
投射燈,最後整台室內機換掉,終於解決,我是日立三年
04/28 09:37, 14F

04/28 09:37, 5年前 , 15F
保固!
04/28 09:37, 15F
文章代碼(AID): #1SlTHEZE (E-appliance)