[問題] 一對二冷氣,單開,另台結冰

看板E-appliance作者 (kuang)時間5年前 (2019/02/09 08:53), 編輯推噓5(508)
留言13則, 6人參與, 5年前最新討論串1/1
各位開工好! 新家是用日立一對二冷氣,在使用時發現必須雙開,冷暖才會有用。 若單開冷氣,另一台未開的溫度顯示會超低且單開的呈現送風。 若單開暖氣,另台未開的溫度顯示會飆高,單開的仍舊是送風。 請問有可能是什麼問題? 有請裝潢年後來看了...很扯。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.35.120.88 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1549673598.A.85C.html

02/09 09:53, 5年前 , 1F
訊號線接錯?
02/09 09:53, 1F

02/09 13:41, 5年前 , 2F
不確定,兩台只要只開一台,都只會送風。兩台全開就功
02/09 13:41, 2F

02/09 13:41, 5年前 , 3F
能都正常了。
02/09 13:41, 3F

02/09 15:30, 5年前 , 4F
新機的話應該是接錯線
02/09 15:30, 4F

02/09 21:21, 5年前 , 5F
請問會是接錯什麼線?
02/09 21:21, 5F

02/10 00:50, 5年前 , 6F
控制線 而且你要找的不是裝潢是空調技師
02/10 00:50, 6F

02/10 10:40, 5年前 , 7F
感謝以上協助回覆
02/10 10:40, 7F

02/10 17:25, 5年前 , 8F
線配錯機率大,去年剛安裝冷氣..打給原廠說是配錯,
02/10 17:25, 8F

02/10 17:25, 5年前 , 9F
我是找外面的冷氣行安裝的,死不認錯...
02/10 17:25, 9F

02/10 19:24, 5年前 , 10F
因為是設計師工班,再請他們好好處理,感謝!
02/10 19:24, 10F

02/14 15:28, 5年前 , 11F
通常這種狀況是兩台內機訊號線接顛倒了 所以冷媒送錯台內
02/14 15:28, 11F

02/14 15:29, 5年前 , 12F
機 只要外機處訊號線確認好與重接就好了 然後若是此問題
02/14 15:29, 12F

02/14 15:30, 5年前 , 13F
無誤 那是施工所造成的問題 跟設備本身品質無關
02/14 15:30, 13F
文章代碼(AID): #1SNYH-XS (E-appliance)