[冷氣] 冷氣噸數是否不足?

看板E-appliance作者 (散井)時間5年前 (2018/09/15 04:32), 編輯推噓6(6064)
留言70則, 8人參與, 5年前最新討論串1/1
舊家翻修完畢,冷氣裝日立系列 吹了兩個月才帳單來了5800 才發現冷氣是否噸數不足? 開放式廚房+客廳+玄關約15.7坪 安裝RAD-63JK 使用時間9-19點 其他時間開主臥冷氣 我順便檢視其他兩台 主臥-7坪安裝RAS-36JK 次臥-3.7坪安裝RAS-22JK 只有主臥早上會有太陽曬進來 其他無任何西曬問題 我們安裝的是一對三機型 不要問我為什麼當初沒檢視 我在別處自己帶小孩 事情不是我在處理 只是一開始抱著相信專業的心 先謝謝大家了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.195.58 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1536957124.A.F1B.html

09/15 07:30, 5年前 , 1F
非常不足啊...只有小間勉強夠
09/15 07:30, 1F

09/15 07:31, 5年前 , 2F
這樣能吹得涼也是很強
09/15 07:31, 2F

09/15 07:32, 5年前 , 3F
到電費來了才發現冷氣噸數不足
09/15 07:32, 3F

09/15 07:32, 5年前 , 4F
你一對三室外機型號是哪個?
09/15 07:32, 4F

09/15 07:33, 5年前 , 5F
感覺是因為你一次只開一台室內機 所以夠涼
09/15 07:33, 5F

09/15 07:34, 5年前 , 6F
如果一次開客廳+主臥 大白天應該不涼
09/15 07:34, 6F

09/15 07:34, 5年前 , 7F
就不會電費來了才發現噸數不足
09/15 07:34, 7F

09/15 07:35, 5年前 , 8F
15.7坪至少11kw以上...7坪至少4kw以上
09/15 07:35, 8F

09/15 07:37, 5年前 , 9F
你客廳跟主臥兩台剛好就是客廳應有的冷氣能力
09/15 07:37, 9F

09/15 07:38, 5年前 , 10F
其實裝大台 錢也不會少多少 因為你坪數大 自然用電就會
09/15 07:38, 10F

09/15 07:38, 5年前 , 11F
比較兇
09/15 07:38, 11F

09/15 07:38, 5年前 , 12F
如果可以再裝一組室內外機 建議主臥裝一台40或50
09/15 07:38, 12F

09/15 07:39, 5年前 , 13F
然後把現在主臥那台移去餐廳
09/15 07:39, 13F

09/15 07:39, 5年前 , 14F
樓上說的也沒錯 電費應該會少一點 但應該也不會到多省
09/15 07:39, 14F

09/15 07:44, 5年前 , 15F
而且至少人多或熱源複雜時夠冷
09/15 07:44, 15F

09/15 07:45, 5年前 , 16F
大空間是我會兩台分工合作互相輔助
09/15 07:45, 16F

09/15 07:50, 5年前 , 17F
當然如果樓主目前使用夠涼 就維持這樣不用改吧
09/15 07:50, 17F

09/15 07:56, 5年前 , 18F
畢竟室外機夠大 (只是使用方式改變的話冷房效果可能就會
09/15 07:56, 18F

09/15 07:56, 5年前 , 19F
有差
09/15 07:56, 19F

09/15 08:16, 5年前 , 20F
分兩組一對二應該就會比一對三省 而且房間跟客廳分開比
09/15 08:16, 20F

09/15 08:16, 5年前 , 21F
較好
09/15 08:16, 21F

09/15 08:16, 5年前 , 22F
但要砍掉重來不划算 所以也不用考慮了
09/15 08:16, 22F

09/15 08:27, 5年前 , 23F
不過要說空間大 仔細想想好像也不會這麼貴
09/15 08:27, 23F

09/15 08:27, 5年前 , 24F
客餐廳廚房14坪頂樓東曬用LX80每天開一整天
09/15 08:27, 24F

09/15 08:27, 5年前 , 25F
晚上睡覺開房間兩台十幾年老舊定頻機(20+25)
09/15 08:27, 25F

09/15 08:27, 5年前 , 26F
電費也沒這麼高
09/15 08:27, 26F

09/15 08:28, 5年前 , 27F
頂多差不多
09/15 08:28, 27F

09/15 09:26, 5年前 , 28F
室外機機型是ram-108jk,我真的都只開一台
09/15 09:26, 28F

09/15 09:50, 5年前 , 29F
用大台的室外機跑 只開一台當然夠涼
09/15 09:50, 29F

09/15 09:50, 5年前 , 30F
當然也耗電 CP值超級低
09/15 09:50, 30F

09/15 10:12, 5年前 , 31F
建議把63jk的吊隱換掉換大台的嗎?如果客廳在裝一台只
09/15 10:12, 31F

09/15 10:12, 5年前 , 32F
能裝壁掛,好不容易重裝潢把冷氣管通通塞進裝潢裡T_T,
09/15 10:12, 32F

09/15 10:12, 5年前 , 33F
所以如果一對二就是客廳兩台,主臥在額外裝了對嗎?
09/15 10:12, 33F

09/15 10:23, 5年前 , 34F
wei大說的對,主臥加大,舊機移餐廳
09/15 10:23, 34F

09/15 10:24, 5年前 , 35F
15坪那台不足,該空間需要再加一台,視情況開機
09/15 10:24, 35F

09/15 10:26, 5年前 , 36F
15坪那台不足,若一直都在跑高頻,耗電很大
09/15 10:26, 36F

09/15 10:27, 5年前 , 37F
然後,還要看你現在的溫度能降到多少
09/15 10:27, 37F

09/15 10:27, 5年前 , 38F
以上都是看冷氣能力與坪數在估,實際還是要看你目前
09/15 10:27, 38F

09/15 10:28, 5年前 , 39F
是否吹的冷,若溫度很難降下來,就是不足沒錯
09/15 10:28, 39F

09/15 10:28, 5年前 , 40F
不過,還是找人來看是最準的
09/15 10:28, 40F

09/15 10:29, 5年前 , 41F
專業的會有鉤表測是不是一直都在跑高頻
09/15 10:29, 41F

09/15 10:40, 5年前 , 42F
15.7坪你裝了一台夠用10坪的...而且還在最熱的9-19點開,這
09/15 10:40, 42F

09/15 10:40, 5年前 , 43F
樣你覺得有可能會夠用蟆????????
09/15 10:40, 43F

09/15 10:41, 5年前 , 44F
不要相信專業,他賺到錢就好,反正你不涼是能叫他退費或免費
09/15 10:41, 44F

09/15 10:42, 5年前 , 45F
幫你多裝一台、兩台裝到夠用會涼為止蟆?不能啊!他不是專業
09/15 10:42, 45F

09/15 10:43, 5年前 , 46F
而是$$$$$$$$$$。相信跟你沒有$$$$$$$關係的網路查一查都比
09/15 10:43, 46F

09/15 10:43, 5年前 , 47F
專業($$$$$$$$$$$)強太多
09/15 10:43, 47F

09/15 10:46, 5年前 , 48F
這麼說吧,隨便上貨樣最多的MOMO購物網亂看,冷氣自己都已標
09/15 10:46, 48F

09/15 10:46, 5年前 , 49F
明90的才適用13-16坪。而且通常中午下午在開還要升一級,90
09/15 10:46, 49F

09/15 10:48, 5年前 , 50F
都不夠,您怎麼會相信比90低了80、71或72低了三級的63會夠?
09/15 10:48, 50F

09/15 10:49, 5年前 , 51F
這根本是不用檢視即知的事情。兩種建議第一種做拉門應該最省
09/15 10:49, 51F

09/15 10:49, 5年前 , 52F
第二種就再裝一台,不過比較花錢而且有沒有辦法再裝也是問題
09/15 10:49, 52F

09/15 13:05, 5年前 , 53F
師傅提出的辦法就是63拆掉,換成90的吊隱,主臥那台我
09/15 13:05, 53F

09/15 13:05, 5年前 , 54F
說要換成50,他說銅管口徑不一樣,不建議,那我就是要3
09/15 13:05, 54F

09/15 13:05, 5年前 , 55F
6加減用嗎?換成90的會有口徑不一樣的問題嗎
09/15 13:05, 55F

09/15 23:31, 5年前 , 56F
國際牌有出到11kw的冷氣,能源效率會比吊隱的好
09/15 23:31, 56F

09/16 02:11, 5年前 , 57F
63跟90是一樣的銅管,都是5分/2分
09/16 02:11, 57F

09/16 02:12, 5年前 , 58F
不過我覺得你這個換了也省不了多少電,RAD-63的CSPF值5.44
09/16 02:12, 58F

09/16 02:13, 5年前 , 59F
所以換算下來的長期平均消耗電功率是1.16kw,一天10小時就
09/16 02:13, 59F

09/16 02:16, 5年前 , 60F
11.6度電,2個月下來就要696度電了,夏季用電一度要5.66元
09/16 02:16, 60F

09/16 02:18, 5年前 , 61F
這一台冷氣正常運轉下就要3939元,你雖然在冷氣能力不足的
09/16 02:18, 61F

09/16 02:19, 5年前 , 62F
狀況下使用會比較高,但換大一點它基本的消耗額就是在那邊
09/16 02:19, 62F

09/16 02:20, 5年前 , 63F
省的很有限。只能說這麼大的空間要這麼長時間的溫控,需要
09/16 02:20, 63F

09/16 02:21, 5年前 , 64F
的費用本來就很高,比較好的做法應該是 1.把需要冷房的空間
09/16 02:21, 64F

09/16 02:23, 5年前 , 65F
變小(增加隔間) 2.縮短冷氣使用的時間
09/16 02:23, 65F

09/16 11:29, 5年前 , 66F
一對多機型會比單一機型耗電,安裝一對三應該很難升級,最
09/16 11:29, 66F

09/16 11:29, 5年前 , 67F
多在客廳廚房裝一台4kw的冷氣,基本上一坪熱能抓500kcal,1
09/16 11:29, 67F

09/16 11:29, 5年前 , 68F
0坪就至少裝5kw的冷氣,如果有西曬或頂加每坪熱能就要抓到7
09/16 11:29, 68F

09/16 11:29, 5年前 , 69F
00kcal,在乘上坪數就是最低需求,以上個人經驗。
09/16 11:29, 69F

09/17 12:39, 5年前 , 70F
使用時間長,電費合理
09/17 12:39, 70F
文章代碼(AID): #1Rd1h4yR (E-appliance)