[問題] 沒超過上限卻跳電

看板E-appliance作者 (Torg)時間6年前 (2018/02/04 20:11), 6年前編輯推噓4(4013)
留言17則, 6人參與, 6年前最新討論串1/1
事情是這樣的,我房間外面有個插座跟我房間是同一個迴路 昨天我房間開暖氣(北方陶瓷 1350W 開弱),家人也拿外面那個插座用另一台 就跳電了 可是剛剛,只有開暖氣(也是開弱),加上用電腦看電影 暖氣開不到20分鐘就跳了,可是今天下午大概開了一小時多都挺正常的 這樣是不是有哪裡怪怪的= =? 感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.24.232 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1517746262.A.B0E.html

02/04 20:14, 6年前 , 1F
快找水電師父來檢查!跳電是警訊了!
02/04 20:14, 1F

02/04 20:25, 6年前 , 2F
明天會問看看...補充一下,只有跳插座就是 天花板
02/04 20:25, 2F

02/04 20:25, 6年前 , 3F
照明正常
02/04 20:25, 3F

02/04 20:25, 6年前 , 4F
20A的開關變成中間位置,撥到off再撥回on就正常了
02/04 20:25, 4F

02/04 21:25, 6年前 , 5F
你的上限是多少?無熔絲開關有AF AT IC三種
02/04 21:25, 5F

02/04 21:57, 6年前 , 6F
同一條線路用電量太大 跳電很正常的 如果我是水電師傅 大
02/04 21:57, 6F

02/04 21:57, 6年前 , 7F
概叫你分開插別的插頭
02/04 21:57, 7F

02/04 22:14, 6年前 , 8F
如果把20A換30A以上 要考慮線材耐安還有外面那顆電表 不
02/04 22:14, 8F

02/04 22:14, 6年前 , 9F
建議 輕者哪條線被溶到斷電 重者火燒厝
02/04 22:14, 9F
感謝回覆,我之前這樣開都沒問題的說...就昨天明顯過載跳 跟今天跳一次 電暖1350W+電腦750W(可是只看電影也不會滿耗吧?!)+喇叭31W 另外客廳還有一個無線分享器+種花小烏龜+電話也是同個回路的 剛又開了暖氣10分鐘左右沒跳~.~ 對了我找不到AFATIC 直接拍個照XD 紅圈是我這邊的開關 https://i.imgur.com/6zHpju1.jpg
※ 編輯: frank161616 (36.224.35.208), 02/04/2018 22:24:24

02/04 22:24, 6年前 , 10F
這樣就是超限了阿... 1350W除110V 大概就12A了耶... 兩台
02/04 22:24, 10F

02/04 22:24, 6年前 , 11F
24A超過20A了
02/04 22:24, 11F

02/04 22:24, 6年前 , 12F
對 第一次跳2台明顯超過,我的疑問是剛只開一台也跳.
02/04 22:24, 12F

02/04 22:24, 6年前 , 13F
舊的暖氣耗電量應該也很大,說不定單台就超限了
02/04 22:24, 13F

02/04 22:31, 6年前 , 14F
是說還真巧,兩年前發文問我這台秀斗也是2月4號XD
02/04 22:31, 14F

02/04 22:33, 6年前 , 15F
看起來110那邊都被插滿了XD 你們要自己去找110那排其中電
02/04 22:33, 15F

02/04 22:33, 6年前 , 16F
用得比較少的線路去吃
02/04 22:33, 16F

02/05 09:09, 6年前 , 17F
換線吧,跳的次數多了,牆內的線耐受度也會下降
02/05 09:09, 17F
昨天看兩年前我問那篇的推文,發現這台後面進風口塞滿了灰塵 會不會這原因導致他耗電變太大?! 總之我清乾淨後,連續開了幾小時又都沒跳電了,真奇怪 ※ 編輯: frank161616 (36.224.35.208), 02/05/2018 15:22:18
文章代碼(AID): #1QTlXMiE (E-appliance)