[冷氣] 3.8坪 日立22JK或28JK?
1.現場平面圖:(建議提供 <如比例正確可手繪> 建議標示出外機考慮位置及大小):
---------------------------------------
略
2.各房間精確的坪數、用途、開放式或封閉式:
---------------------------------------
3.8坪 和室
3.是否東西曬、頂樓、挑高、多熱源(如魚缸、電腦、多燈具)\使用習慣與時間長短?:
---------------------------------------
無西曬 挑高等 預計只會開到27-28度
4.希望品牌:
---------------------------------------
日立 RAS-22JK (1.1-3.2kW) 或 28JK (1-3.6kW)
5.希望系統 → 變頻、定頻\專冷、冷暖\壁掛、吊隱:
---------------------------------------
變頻 冷專
6.現況簡述:
---------------------------------------
現在大概抓 每坪600kcal * 3.8坪 /860 kcal = 2.65kW
依上述機型,22JK的負載大概或落在 2.65/3.2=83%,28JK則是2.65/3.6=74%
因兩者大概差2-3000所以價格問題還好,
只是疑問如果依以前有人抓每坪500kcal的話,大概為2.2kW,
若買了28JK,負載將降到61%,有看過文章說變頻冷氣最好使其操作落在85%左右,
擔心買了太大反而會產生不良影響?
或是不用考慮太多大一級總是較保險,因為變頻於低負荷時仍會自己控制?
懇請對此問題有研究的大大釋疑,感恩。
7.大略預算:
---------------------------------------
略
---------------------------------------
註:填寫清楚才能給適當建議。例如有西曬問題卻沒提出來,建議的冷氣就會不夠用囉~
--