[冷氣] 日立冷氣(三房一廳)
1.現場平面圖:(建議提供 <如比例正確可手繪> 建議標示出外機考慮位置及大小):
---------------------------------------
室內機基本上都裝在窗戶上面的牆壁
室外機裝裝戶外之下面
電源與排水都接原本窗型留下來的配電與排水管
2.各房間精確的坪數、用途、開放式或封閉式:
---------------------------------------
主臥:3坪
次臥:2.5坪
書房:2坪(可窗型)
客廳:7坪
3.是否東西曬、頂樓、挑高、多熱源(如魚缸、電腦、多燈具)\使用習慣與時間長短?:
---------------------------------------
無西曬、4樓,夏天使用時間晚上8點到隔天早上8點,假日整天
4.希望品牌:
---------------------------------------
日立頂級
5.希望系統 → 變頻、定頻\專冷、冷暖\壁掛、吊隱:
---------------------------------------
變頻、專冷、壁掛
6.現況簡述:
---------------------------------------
因家中小孩即將要出生,基本上夏天只要在家就會開冷氣
7.大略預算:
---------------------------------------
15W以下(桃園)
目前有收到日立的報價
RAS-63JK*1
RAS-28JK*2
RA-22WK
含安裝費18W
但是覺得應該不需要W數這麼高,想請教大家報價是否太高,謝謝!
--