[問題] 日立一對2分離式冷氣~一間涼~一間不涼

看板E-appliance作者 (小悠一下!!)時間7年前 (2017/06/20 10:11), 編輯推噓2(206)
留言8則, 5人參與, 最新討論串1/1
我家是長形的房型(三間房)~(小/中/中) 日立一對2分離式冷氣是裝中間和尾間(2房間的空間小一樣) 主機是放在玄關處(大門那邊) 我2間房間~溫度設定一樣喔~~30min後~進入房間~很明顯感受出~~ 中間房內溫度比尾間房內溫度低~~ 若尾間房內溫度要和中間房內溫度一樣~~我設定就要在低1-2度~~ 是一位尾間的室內機離主機比較遠所造成現象?還是說安裝時冷媒有問題@@? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.242.211.31 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1497924676.A.824.html

06/20 10:26, , 1F
保溫效果(外熱加於房間)冷氣強制制冷速度大於外熱加溫
06/20 10:26, 1F

06/20 10:28, , 2F
@@不懂
06/20 10:28, 2F

06/20 13:29, , 3F
看地形,,尾間可能有點短循環
06/20 13:29, 3F

06/20 15:08, , 4F
尾間可能因為有靠近室外 比較容易受外企溫度影響 加上
06/20 15:08, 4F

06/20 15:09, , 5F
居離機器較遠 又日立的變頻分離式系統假如不夠細膩 造成
06/20 15:09, 5F

06/20 15:09, , 6F
兩間溫度有差。 也可能中間房間負擔小,所以開相同溫度
06/20 15:09, 6F

06/20 15:19, , 7F
效果就是比較容易出來。  
06/20 15:19, 7F

06/22 11:34, , 8F
尾間受室外溫度影響吧 如果那邊西曬差異會更大
06/22 11:34, 8F