[問題] EER 與 CSPF 之轉換

看板E-appliance作者 (Rds(on))時間7年前 (2017/04/04 01:25), 7年前編輯推噓6(6017)
留言23則, 5人參與, 最新討論串1/1
餓死抬頭 最近在選購冷氣 遇到節能參數不同而不太會比較 例如三菱電機的產品 還在使用EER 大概4.04 這時候想跟日立或是國際牌的做比較時 就會出現問題 因為日立與國際牌是用CSPF 後來我去GOOGLE一下 發現兩個算法 (1) 有人說大概把EER乘上1.4倍 等於CSPF 感覺太不精確 因為一點點的差距都影響蠻大的 (2) 後來我好像在大金的產品發現的吧 官網都是標示EER 但另一份DM裡面 已經把CSPF算出來也標上去了 可以發現 大概是1.4x 所以 真的是很...亂 為什麼會這麼執著呢? 因為網路上蠻多人推的品牌 舉例三菱好了 CSPF很差 EER4.04 * 1.4 = 5.66 蠻差的 乘上1.5倍也才破6 所以我覺得...常被推的產品節能效果應該不會那麼差吧 所以才想請教CSPF與EER的關係 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.82.201.111 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1491240327.A.941.html

04/04 04:12, , 1F
其實沒有非常直接的關係,CSPF的計算是用額定能力的EER
04/04 04:12, 1F

04/04 04:12, , 2F
跟中間能力的EER算出來的,
04/04 04:12, 2F

04/04 04:15, , 3F
中間能力的EER佔比大很多,所以如果一個壓縮機額定效率
04/04 04:15, 3F

04/04 04:15, , 4F
很差,中間效率很高時,CSPF也會蠻高的,比例就會到1.5
04/04 04:15, 4F

04/04 04:15, , 5F
或1.6
04/04 04:15, 5F
OK 感謝解說

04/04 04:59, , 6F
不能算啦 每台冷氣的設計不一樣 有的設計額定省電 有的設
04/04 04:59, 6F

04/04 04:59, , 7F
計額定中間省 三菱那個就是額定EER不好看 就是看額定到中
04/04 04:59, 7F

04/04 05:01, , 8F
間的關係...反正台灣的環境就是轉CSPF後 選越高的就好
04/04 05:01, 8F

04/04 05:02, , 9F
現在連台灣二三線都有辦法調到符合CSPF規定一級的..所以
04/04 05:02, 9F

04/04 05:03, , 10F
根本沒差 要好就選CSPF高+低頻低的 不過現在大廠也學小廠
04/04 05:03, 10F

04/04 05:04, , 11F
裝死不標示低頻...真是沒規定就啥都不標...
04/04 05:04, 11F

04/04 05:05, , 12F
目前有標高低頻的 富士通.三菱重工.大金(因為沒改)...
04/04 05:05, 12F
OK 謝謝 只看一級能效即可? 不需要再看CSPF?

04/04 11:57, , 13F
不用換算,今年開始都規定要標示CSPF了,都用CSPF比較即可
04/04 11:57, 13F
問題是很多廠商沒有標CSPF 這就是我發文的重點 =..= ※ 編輯: RDSON (114.137.254.86), 04/04/2017 19:55:57

04/04 20:29, , 14F
應該只是官網還沒更新吧
04/04 20:29, 14F
有可能 ※ 編輯: RDSON (114.137.254.86), 04/04/2017 20:52:13

04/04 21:46, , 15F
如果只是這個問題太簡單了,google能效分級,點第一個能
04/04 21:46, 15F

04/04 21:46, , 16F
源局能效分級標示管理系統,點右上角已核准產品,分類選
04/04 21:46, 16F

04/04 21:46, , 17F
無風管空氣調節機,看你要查那個廠商自己選,理論上要核
04/04 21:46, 17F

04/04 21:46, , 18F
准過才能賣,所以一定查得到
04/04 21:46, 18F
謝謝各位 ※ 編輯: RDSON (223.140.16.153), 04/05/2017 00:25:27

04/05 00:45, , 19F
三菱的特點從來不在eer等等的數值表現上,在惡劣環境,靜
04/05 00:45, 19F

04/05 00:45, , 20F
音,好清潔的出風口,冷暖房能力這些地方的表現很好
04/05 00:45, 20F
這樣聽起來 三菱的應該是效能OK 但節能不OK ※ 編輯: RDSON (59.120.21.137), 04/05/2017 09:23:32

04/05 09:34, , 21F
應該沒有公式能夠互換 那是一個測出來的值不是單純的
04/05 09:34, 21F

04/05 09:34, , 22F
單位換算
04/05 09:34, 22F

04/05 09:35, , 23F
然後推bi大的方式 我之前也都是這樣查詢的
04/05 09:35, 23F
文章代碼(AID): #1OueM7b1 (E-appliance)