[問題] 分離式冷氣室內機排水孔

看板E-appliance作者 (Accident)時間9年前 (2016/07/01 17:07), 編輯推噓1(105)
留言6則, 5人參與, 最新討論串1/1
請問一下版上前輩, 假如分離式冷氣的室內機排水孔拉的比室內機還高的話, 這樣是不是冷凝水會排不出去? 當然壓縮機還是比室內機低. 感謝. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.68.241.17 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1467364075.A.DC7.html

07/01 17:11, , 1F
當然
07/01 17:11, 1F

07/01 17:33, , 2F
會排不出去~會從室內機某地方一直滴水~~水往低處流
07/01 17:33, 2F

07/01 18:37, , 3F
是阿,我剛剛才想到,差點就要展現特異功能了,看來只
07/01 18:37, 3F

07/01 18:37, , 4F
好破壞玻璃了,感謝。
07/01 18:37, 4F

07/02 22:24, , 5F
裝抽水機就不用破壞玻璃了
07/02 22:24, 5F

07/03 00:23, , 6F
可以裝抽水器,但抽水的時候很吵,不嫌麻煩可以做室內排水
07/03 00:23, 6F