[問題] 冷氣配電足夠嗎?

看板E-appliance作者 (好與不好只差一線之隔)時間8年前 (2016/05/17 01:34), 8年前編輯推噓5(6115)
留言22則, 8人參與, 最新討論串1/1
請問懂水電的大大,裝三台一對一的冷氣這樣配電夠嗎? 因為配管師傅一直覺得這樣是足夠的,覺得我不信任他,所以想求解 http://i.imgur.com/VMqYaBJ.jpg
http://i.imgur.com/TXdnGtA.jpg
http://i.imgur.com/fr0xvmK.jpg
http://i.imgur.com/Jyl4EMR.jpg
補一下冷氣規格 http://i.imgur.com/mvqP1mf.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.30.140.216 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1463420082.A.934.html

05/17 02:32, , 1F
看你冷氣噸數多大,才能知道夠不夠,你的開關是20A嗎
05/17 02:32, 1F

05/17 08:27, , 2F
現場施工可以要求水電出示證照,網友嘴炮比較能信?
05/17 08:27, 2F

05/17 10:40, , 3F
水電不能信,信PTT?我想水電應該也不削幫你做
05/17 10:40, 3F

05/17 11:01, , 4F
看銅管蠻小的,冷氣應該不會裝到多大台,冷氣開關有40A+20A
05/17 11:01, 4F

05/17 11:03, , 5F
40A裝到30坪大小的冷氣都夠用,20A裝到15坪大小的冷氣都夠
05/17 11:03, 5F

05/17 11:06, , 6F
看冷氣耗電量,可以提供規格嗎? 再來評估開關夠不夠用
05/17 11:06, 6F

05/17 11:20, , 7F
小弟有水匠+電匠證照,安裝冷氣則須要空調方面的證照
05/17 11:20, 7F

05/17 13:40, , 8F
兩個開關裝三台還不夠?那要多少才夠?
05/17 13:40, 8F

05/17 15:21, , 9F
XD
05/17 15:21, 9F

05/17 15:21, , 10F
XD
05/17 15:21, 10F

05/18 01:33, , 11F
不是不相信水電,而是兩家說的不一樣
05/18 01:33, 11F

05/18 01:35, , 12F
冷氣三台分別為 一噸、一噸三、一噸五
05/18 01:35, 12F

05/18 01:36, , 13F
因為怕說如果只配電一條如果三台一起開會
05/18 01:36, 13F

05/18 01:36, , 14F
跳電甚至電線走火才會如此緊張
05/18 01:36, 14F

05/18 03:12, , 15F
中間那個冷氣專用是40A還20A ?? 如果是20A 接兩台 有可能
05/18 03:12, 15F

05/18 03:14, , 16F
爆表 1.3+1.5噸 如果你的1噸=3000Kcal就有一點點可能性..
05/18 03:14, 16F

05/18 03:15, , 17F
如果是40A 完全不用擔心 不過那擔心的是40A的電線是否能
05/18 03:15, 17F

05/18 03:15, , 18F
負載40A才是重點 ..因為NFB裝不夠大 頂多跳掉 電線如果太
05/18 03:15, 18F

05/18 03:16, , 19F
小 才可能有走火的危機 ..
05/18 03:16, 19F

05/18 03:23, , 20F
不好意思 沒往下面拉 你下面那幾台加起來 水電工配的夠了
05/18 03:23, 20F
※ 編輯: goues (39.9.10.84), 05/18/2016 15:04:47

05/18 15:06, , 21F
所以外面只拉了一條2.0的管線就足夠對付
05/18 15:06, 21F

05/18 15:06, , 22F
三台了嗎?
05/18 15:06, 22F
文章代碼(AID): #1NEWIoaq (E-appliance)