[冷氣] 解決有過程 冷氣不冷 保溫套管破裂 室外機滴水

看板E-appliance作者 (AKITO)時間14年前 (2010/07/12 19:06), 編輯推噓2(209)
留言11則, 4人參與, 最新討論串1/1
事情是這樣的 小弟的家中有一台國際牌分離式冷氣(PANASONIC) 機齡約兩年 且上面有省電的能源標章 貼紙 由於房子結構的關係 所以室外機是在比室內機高約兩公尺的外牆上 (因為不知道這種安裝方式會不會導致小弟我要詢問的問題所以還是說明一下) 近日開冷氣 溫度都用25度固定 風量最強(遙控器上面 顯示五格最強) 但是冷氣卻一點都不冷 即使小弟我現在打這篇文章時 溫度調到16度風量最強 也沒有應有的溫度的感覺 於是小弟我今天先從我知道的部分去找問題 冷氣濾網也有洗過 趁著冷氣運轉的期間 順便去看一下室外機 我發現室外機的散熱鰭上佈滿了厚厚的灰塵 我也用軟刷試著把清的到灰塵清掉 清理期間發現 室外機底部會滴水 而且銅管的保溫套竟然好像被老鼠咬破 咬得很深 雖然還看不到銅管 但是距離銅管 感覺只剩下薄薄一層 在運轉期間 去摸被咬破的部分 可以感覺的到冰冰的 但是在清完灰塵 之後冷氣還是不冷 小弟我有爬了一下前面的文章 關於室外機底部滴水好像是正常 據說室外機應該是可以接上管子去排水 只是當初安裝時 沒安裝? 保溫套管的部分 不知道小弟我可不可自己先DIY先用膠帶把被咬破的部分包起來?因為被 咬破的 範圍還蠻長的 少說有30公分,如果可以自己DIY是不是要買甚麼特殊的膠帶還是包材來用 呢?? 還有勞知道的先進幫忙回答了 在此感謝先 ------------------------------------------------------------------- 解決結果精華版 如有興趣整個過程的鄉民再往下看吧 國際牌官方檢測結果 冷氣冷度沒有問題 主要是冷氣年久未清洗 導致出風口被堵塞 冷風吹不遠 風量也出不來 經過清洗後一切正常 但建議清洗後冷氣最好要馬上試著吹看看 看看清洗的過程中被拆卸的部份 是不是都運作正常 如果在清洗後發現冷氣的結構或者會作動的部份 不正常或者故障 要趕快再跟負責清洗的店家廠商做聯絡 請他們再來檢查看看 是不是因為拆卸的問題 問題解決經過文長詳細版 由於冷氣不冷的發生時間正巧是最熱的七八月 一開始也是朝冷氣年久未清洗方向找 也找了住家附近專門負責清洗冷氣 的店家....但是太難約了 連續預約兩次都沒來甚至還跟我們約早上八點 家中父母還一大早就起來等 但是依舊沒有出現...於是先放棄清洗冷氣的部份 先找人來檢查看看 問題是不是機器本身而非清洗的部份 於是我上網找了一下國際牌官方的服務電話 找了負責我家這區的服務站 並跟他們約好檢測的時間 也事先在電話中詢問 如果現場檢測不維修是否有費用 服務站也回答:檢測後不維修 酌收費用300元(沒記錯的話) 原本預約的時間是隔天 但想不到不到幾小時 就有國際牌官方的人員來到家中做檢測 技術人員用了特殊的溫度計 測量了一下冷氣機出封口內部的溫度 並告知我們 冷氣的冷度並沒有問題 但是出風量異常 即使風量開到大 距離出風口沒有多遠就感覺不到風量 而且出風口風量 左右還不一樣 這點平時我在做濾網的清洗時也有發現 一開始自己在想是不是用來送風的風扇左右轉速不依 但是根據自己對冷氣的了解...冷氣使用的風扇並不是左右分開 而是一個長條圓筒狀的風扇 轉速應該左右都會一樣才對.... 技術人員馬上告知 是我們的冷氣太久沒有清潔 出風口的附近有一個L型的通道 被堵住導致出風量異常 也使的冷氣的冷風吹不遠 建議我們看看要不要預約清洗冷氣 但是因為夏天除了是冷氣使用量最大的時間 也是發現冷氣要清洗的時機 即使當下預約也要一段時間才輪的道我們 技術人員也告訴我們 冷氣最好在每年的1、2月冷氣不使用的季節就做清洗的動作 這樣到了夏天要吹才不會發生冷氣因為太久沒清洗導致冷氣不冷且找人清洗還要排隊的 窘境 由於希望可以盡快解決冷氣的問題 所以只好先放棄預約清洗冷氣只做檢測的部份 技術人員現場收了檢測費也當場開了手開發票 服務相當不錯 最後因為知道了冷氣問題發生在那裡 所以再次找了當時購買冷氣的店家要求做冷氣 清洗的動作 店家報價兩千六包含冷氣裡面所有的濾網 活性碳 除霉片等消耗品 一並換新 清洗的部份只有室內機而且不用拆機 現場就可以完成清洗 清洗後 冷氣的冷度風量一切都恢復正常了 不過....由於清洗冷氣需要將冷氣的導風片拆下才有把法清潔出風口的內部 電器行的人員用力不當拆除的方式也不完整 (有些部份是要連同導風片一起拆下但是清潔的人員硬是把它單獨拆下) 就在冷氣清洗之後 開啟冷氣吹沒多久...控制左右風向的導風片 就垂下來....關機後甚至連出風口都蓋不上 我馬上拿出梯子爬上去看 上下方向的導風片和左右方向的導風片用來連接的 C型結構 全都斷掉了 由於怕隔天才連絡店家會有誤會 所以馬上打電話向店家 告知冷氣的狀況 店家隔天就派出老闆親自來看 我也告知這個應該是拆卸的時候用力過頭 才會斷掉 但是老闆卻硬說洗冷氣根本不用拆導風片就可以清一邊唸自家的人員 但是也辯說這是塑膠久了自己老化才會這樣...說要明天拿強力膠來黏 我也當下向老闆反應 斷掉的地方都是可動的是一個類似四連桿的結構 你黏死了 冷氣關機後左右方向的導風片 就沒辦法退回去 而且導風片也有重量 怎麼可能可以靠黏的黏住呢 於是老闆也不爽了 就說明天如果黏不起來他就負責幫我們換一組導風片 (這組導風片還真不便宜 在老闆來之前我已經先打去服務站問零件的價格 一組要一千多塊 而且還要訂 由此可見 這部份要壞很難吧 備料都沒有這麼多...) 到了隔天 老闆不信邪的帶了強力膠來 想辦法要黏 但是勒 老闆的技術也不太好 斷掉的C型口越來越多 原本只有左半邊的導風片會掉下來被老闆拆過之後 又斷更多了....斷到右邊的也都垂下來了.. 最後老闆終於放棄 決定要負責幫我換一組新的導風片 隔了快一個禮拜 不定時跟老闆連絡 老闆才終於來換上新的導風片 並且收了清洗冷氣的費用 事件感想 國際牌原廠的服務很不錯 速度快 檢測費也便宜 有問題時不仿先跟 原廠連絡看看 而且還開發票 冷氣清洗後除了變涼之外也要注意被拆過的部份是不是有問題發生 對於老闆說的塑膠久了會老化我覺得這點不太認同 我同意塑膠會老化 但是造成老化總是要有條件 我有一兩年的筆記型電腦維修經驗 我也常常遇到老電腦的塑膠老化導致鎖螺絲的部份時間久了加上NB的溫度較集中 導致塑膠脆化和鎖螺絲時的扭力導致塑料破裂 又或者是NB的出風口因為長期的 被熱風吹導致脆化 除此之外除非電腦重摔又或者是長期受到外力的部份 我實在想不出 冷氣的出風口的塑料有什麼原因可以自己就這樣斷掉 更何況 冷氣吹出來的還是冷氣 又在室內 以一組分離式的冷氣來講 塑膠如果要因為要這樣就脆化斷掉 我覺得要壞 也應該是室外機的風扇外面個塑膠網罩才對 那邊風吹日曬都沒有斷掉了 更何況是一個"冷氣"的出風口 何況冷氣才兩年的機齡阿.... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.36.64.205

07/13 10:17, , 1F
保溫套破損會有影響,但影響應該不會那麼大
07/13 10:17, 1F

07/13 10:17, , 2F
http://tinyurl.com/25duazk 修補方法看這篇
07/13 10:17, 2F

07/13 10:18, , 3F
我覺得漏冷媒或其它原因比較可能造成冷氣不冷
07/13 10:18, 3F

07/13 19:45, , 4F
感謝回文 我也覺得保溫管的影響不這麼大 如果真的是冷媒
07/13 19:45, 4F

07/13 19:46, , 5F
就真的要找店家來看了 倒是最近又變得像是黃昏牌冷氣一樣
07/13 19:46, 5F

07/13 19:48, , 6F
室外機 是放在窗戶延伸出去的鐵窗上有屋頂 這還會造成日曬?
07/13 19:48, 6F
忘記可以用編輯的方式 造成閱讀困難 歹勢 <(_ _)> 最近冷氣有變涼的趨勢 不知道是不是我清理了室外機散熱鰭的關係 但是家人反應 還是有點黃昏牌冷氣的症狀 好像太陽不大的時候冷氣就會涼 但是冷氣當初安裝時室外機 放在窗戶延伸出去的鐵窗上 鐵窗也有遮雨罩 而且範圍也比一般 打壁虎掛在外牆上的遮陽罩來的廣很多 不知道 這樣還是會造成日曬問題嗎??? 再次感謝hijacker000的回覆 ※ 編輯: efairy 來自: 220.136.191.209 (07/13 19:52)

07/14 11:06, , 7F
假如出風口不冷 那溫度調再低也沒用~ 假如刷過灰塵後冷度有
07/14 11:06, 7F

07/14 11:07, , 8F
比叫出來了 那有可能是因為欠保養以及最近外溫過高 造成冷
07/14 11:07, 8F

07/14 11:07, , 9F
氣吹不冷的狀況 若出風口有冷度 那大致冷媒應該還沒漏掉
07/14 11:07, 9F

07/14 11:09, , 10F
整間吹不夠冷 還一種可能就是冷房能力抓得不夠大囉
07/14 11:09, 10F
感謝回覆 根據您和前面那位大大的回答 我開始朝冷媒和保養的部分去抓問題 當然這些都要請專業的人來看看囉 依照最初買的狀態 冷房效率還不錯 真的是有冷到 加上最近我又清了一下室內機的散熱鰭 清到已經露出原本的金屬色(銀色) 但是感覺溫度也還是不太對勁 所以我還是會找機會請專當初安裝的店家來檢修看看 有結果我會回來這篇回報一下囉

07/14 20:51, , 11F
你會不會開到暖氣了啊???
07/14 20:51, 11F
暖氣倒是不至於 這台冷氣的暖氣溫度不會只有不冷的狀態 吹出來是真的暖風在冬天 真的是有暖氣的效果 暖氣是目前這台冷氣效率最好的部分了 如果邊開暖氣邊在家裡 運動我應該會瘦很快才對 囧 ※ 編輯: efairy 來自: 220.136.182.190 (07/14 23:15) ※ 編輯: efairy 來自: 114.42.88.198 (08/26 01:51)
文章代碼(AID): #1CElT2Xg (E-appliance)