[問題] 請教冷氣安裝問題

看板E-appliance作者 (這是累了嗎)時間16年前 (2008/07/06 18:24), 編輯推噓1(104)
留言5則, 1人參與, 最新討論串1/1
家裡為三樓,二樓有一間房間要裝冷氣 房間大小大約四坪,沒有西曬 因為要是將壓縮機安裝在二樓房間外面 這樣會超出到別人的土地 想請問要是拉到頂樓的話,大約550~600公分 這樣冷氣冷氣能力要選多少的? 還是說就要考慮窗型的會比較好? 謝謝 ┌┐ ▲┌┐ │└───┘│ │ │ ├─────┤ │ │<從二樓拉到頂樓▲的位子 ├─────┤ │ │ └─────┘ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 125.224.220.194

07/06 20:26, , 1F
日立舊冷媒機形 還有進口機YH系列 高低差只能到5M
07/06 20:26, 1F

07/06 20:27, , 2F
進口的ST系列 高低差允許到十米 而常推的P G N F等變頻新
07/06 20:27, 2F

07/06 20:28, , 3F
冷煤系列 32級以下高低差可到15M 36級以上高低差可到20M
07/06 20:28, 3F

07/06 20:31, , 4F
而大金不管新舊冷媒機形 35級以下高低差可到15 50級以上高
07/06 20:31, 4F

07/06 20:31, , 5F
低差可到20M
07/06 20:31, 5F
文章代碼(AID): #18S9ra4L (E-appliance)