[問題] 110v的壁插 不到70v

看板DailyArticle作者時間13年前 (2011/03/27 22:31), 編輯推噓3(302)
留言5則, 3人參與, 最新討論串1/1
朋友家的壁插 用三用電表 打交流檔 一量不到 70v 不知道是哪裡出了問題 如果可以的話 想知道 室內配線 怎麼可以配出 不到70v ↑想知道 原因 還是有什麼因素 會造成110v的壁插不到70v 因為電腦會常當機... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.166.177.48

03/27 22:32, , 1F
先從電箱開始量起,比較準
03/27 22:32, 1F
改天再去朋友家 量看看 謝謝你 ※ 編輯: oysternoodle 來自: 118.166.177.48 (03/27 22:35)

03/28 20:46, , 2F
那線路已經壞了.
03/28 20:46, 2F

03/29 13:41, , 3F
那是壁插裡面的電線有虛接現象,拔起重插就OK
03/29 13:41, 3F

03/29 13:42, , 4F
順便看看是不是單心線,如果是絞線,就加點銲變實密些
03/29 13:42, 4F

03/29 13:43, , 5F
減少虛接現象,有電壓就是有過電,差在有無實接