Re: [問題] 關於大陸的供暖 ??
我也遇到了類似的問題,分享一下經驗。
※ 引述《redeploy (一練七傷,七者皆傷)》之銘言:
: 如題
: 今天11-15 據說已經開始全面供暖了
: 我住的地方有供暖系統
: 就是那種金屬鑄造的管子 裝釘在牆上的金屬片
: 摸一摸
: 上面雖然不是涼的
: 但也只是稍微有點溫度
: 不知這情況正常嗎?
有點不正常,但如果管道是熱的就還好。見後文。
如果管道也不熱,就找負責供暖的部門解決吧,或者讓物業幫忙找。
: 另外
: 供暖系統的原理是?
: 記得2個多禮拜前
: 有公告說要對供暖系統進行試水 說什麼家中一定要留人
: 所以我推測
: 大概就是把熱水注入到金屬管中?
是的,大致如下圖所示。
________ ________
│ 房間 ││ 房間 │
╔═╪╗--╔╪╪╗--╔╪═╗
║ │╚##╝││╚##╝│ ║
║ └───┘└───┘ ║
╚加熱←泵←═══════╝
圖中 ═ 表示管道,## 表示散熱片(金屬片)。
如果散熱片中混有大量空氣,就會妨礙散熱甚至堵塞熱水流通,此時應當放氣。
在每個散熱片(不是管道)上找找看有沒可以擰開的直徑不到一公分的螺栓狀閥門﹐
有的話就擰開,讓水把氣排出來,注意要準備接水用的盆。
運氣不好的話可能需要讓水排個數小時,再不行就找供暖部門吧。
管道上的閥門別動,那個是用來讓熱水不走散熱片路線,改走圖中 -- 所示路線的。