[其它] 220V電纜線問題

看板Coffee作者 (兇殘粉紅)時間6年前 (2017/12/14 21:09), 編輯推噓3(3011)
留言14則, 6人參與, 6年前最新討論串1/1
想請問個問題 我的咖啡機是二手的GINO雙孔機 上網查功率大概是4000W/220V 磨豆機是F83E,以後如果要搞SOE可能會再多弄一台磨豆機 有朋友是說建議220V電纜拉30A的 現在水電師傅幫我牽的是3*3.5mm的電纜 (一根粗皮,裡面有包三根分別包覆的電線) 上網查了電纜粗細跟電流量的對照表,結果看不懂... 所以想來這問問,這樣的電線足夠同時應付4000W的咖啡機跟83E嗎 還有這樣的電線是可以負荷多少電流? 要再進一台磨豆機我是比較不擔心 反正兩台義式磨豆機不可能同時轉(我也不會讓他們同時轉) 但是咖啡機跟一台磨豆機卻是會同時運作 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.236.17 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Coffee/M.1513256964.A.0B8.html

12/14 21:28, 6年前 , 1F
依照目前的條件來看,3.5mm很剛好符合你目前的需求(且先
12/14 21:28, 1F

12/14 21:28, 6年前 , 2F
忽略導線穿管材質、導線絕緣溫度及同一支管內穿了幾條線)
12/14 21:28, 2F

12/14 21:28, 6年前 , 3F
;朋友的建議是對的,但是水電師傅卻用了小一級材料。
12/14 21:28, 3F

12/14 21:36, 6年前 , 4F
所以重拉或是多拉一條會比較保險?
12/14 21:36, 4F

12/14 21:44, 6年前 , 5F
長度很重要,你拉的長度是?
12/14 21:44, 5F

12/14 21:52, 6年前 , 6F
從總開關到咖啡機應該不超過兩公尺
12/14 21:52, 6F

12/14 22:41, 6年前 , 7F
長度不長,重拉比較好
12/14 22:41, 7F

12/14 22:59, 6年前 , 8F
我跟水電師傅橋一下讓他重拉
12/14 22:59, 8F

12/14 23:01, 6年前 , 9F
好像多拉一條也行,總電源下來就是我要放磨豆機的位置
12/14 23:01, 9F

12/15 08:41, 6年前 , 10F
結果昨天眼殘,電纜是3*5.5才對...可以30A
12/15 08:41, 10F

12/15 13:07, 6年前 , 11F
這麼短啊,重拉就好,長度越長電阻越高
12/15 13:07, 11F

12/15 17:46, 6年前 , 12F
30A x 220 = 6600w 所以基本上ok
12/15 17:46, 12F

12/16 00:19, 6年前 , 13F
3*5.5差不多了 再更粗的其實也不好拉
12/16 00:19, 13F

12/19 00:16, 6年前 , 14F
3x8mm^2一勞永逸
12/19 00:16, 14F