目前台灣地區橋墩柱大部分的鋼板補強. 都只是用鋼板加強圍束. 墩頂墩底大部分都有留GAP. 結構上應該不算是複合斷面. 可以CHECK一下鋼板的補強設計圖. --.
※
發信站:
批踢踢實業坊(ptt.cc)
. ◆ From: 218.167.35.83.
#1
[請益] 鋼板包覆RC柱
推噓
2
(2推
0噓 2→
)
留言
4則,0人
參與
,
最新
作者
Neuschwan
(Lost Sheep)
時間
15年前
發表
(2011/02/25 00:16)
,
編輯
資訊
0篇文章回應此文
0
內文有0個圖片
image
0
內文有0個連結
link
0
內容預覽:
目前正在做一個補強橋梁的監測計畫. 原本的RC柱現在用鋼板來包覆補強. SAP2000好像沒辦法設定這樣的複合材料斷面. 然而老師不希望用轉換斷面積法. 請問一下板上的大大 如果還是要用sap2000來分析結構. 有甚麼辦法可以處理這樣的斷面呢?. --.
※