[請益] 請問AC試驗(含油量,篩分析,單位重等)?
共 2 篇文章
排序:
最新先
|
最舊先
|
留言數
|
推文總分
內容預覽:
開啟
|
關閉
|
只限未讀
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁
#2
Re: [請益] 請問AC試驗(含油量,篩分析,單位重等)?
推噓
3
(3推
0噓 1→
)
留言
4則,0人
參與
,
最新
作者
Georgeliu
(開始混日子)
時間
15年前
發表
(2010/11/19 00:31)
,
編輯
資訊
0篇文章回應此文
0
內文有0個圖片
image
0
內文有0個連結
link
0
內容預覽:
首先請去翻當初契約訂的內容,以及契約所使用的規範。. 一般而言(一般拉,有時會有例外),. 含油篩析未過,通常的契約都會有兩階段處置方式。. 第一階段是扣款,依照未過的比例去扣工程款。. 如果未過的比例超過某個限度,則是刨除重鋪。. 不過一般的契約都會給廠商複驗的機會,. 而複驗的方式就是直接到已經
#1
[請益] 請問AC試驗(含油量,篩分析,單位重等)?
推噓
3
(3推
0噓 4→
)
留言
7則,0人
參與
,
最新
作者
stuc
(stuc)
時間
15年前
發表
(2010/11/18 22:10)
,
編輯
資訊
0篇文章回應此文
0
內文有0個圖片
image
0
內文有0個連結
link
0
內容預覽:
請問AC加封時取樣送驗. 結果部分試驗結果沒過. 該工程還未驗收. 如再取樣進行複驗結果能具代表性嗎?. 又可否直接要求廠商直接刨掉再加封嗎??. 感謝. --.
※