基本上NCREE版本的作法就是承襲SERCB的作法,. 要先判斷破壞模式去設定塑鉸性質. 但你從你朋友給的模型看到只有設定M3塑鉸沒有設定V2塑鉸去. 懷疑SERCB程式運作邏輯的作法,就是很不妥當的. 簡單的說,SERCB程式所設定的M3塑鉸不是單純僅有撓曲破壞模式的考量. 所以之前回覆才會提醒你
(還有803個字)
內容預覽:
但我看NCREE的相關文獻,他們是有考慮"撓剪破懷模式"的。而且也將撓剪破壞側向. 載重位移曲線的關係模擬進後處理程式中的塑鉸性質。亦即NCREE也是有將那三條. 變化曲線考慮進去。只不過NCREE為簡化與保守分析起見,以撓剪破壞側向載重位移曲線取代撓剪破壞側向載重位移曲線,故最後只剩兩種破壞模式:
(還有450個字)
內容預覽:
剛又看了後面的一些討論. 好像在討論有無考慮軸力之變化. 簡單說明如後:. NCREE版本就是因為沒考慮地震作用下引致之軸力變化. 所以才限於應用在6樓(含)以下之建築物,其實經過測試,. 如果建築物一向跨度偏短時,就算6樓以下說要忽略軸力變化. 也很令人起疑. SERCB程式設定柱子塑鉸時會先考慮
(還有552個字)
內容預覽:
---------------------. 個人不常上此版,不過比較常上SERCB程式的維護網站以solverNi帳號回覆問題. 或許提供以下說明可以協助你瞭解SERCB程式之運作邏輯,. 若需進一步討論歡迎至該網站討論區發表文章. 1.構件有無剪力破壞之反應,跟有無設定剪力塑鉸並無直接關連性,.
(還有838個字)
內容預覽:
我公司最近也接了不少耐震詳評的案子,. 正巧我們NCREE跟SERCB都有使用. 我這邊說說我認為SERCB比較不好的地方. 1.他會把diaphram吃掉. 2.他會把etabs指定好的quake load刪掉變成live load. 3.他會把版元素變成shell element而不是一般常用的