[請益] 關於樓層防水問題 請幫忙

看板Civil作者 (抗拒只因預見未來)時間8月前 (2023/08/22 01:24), 編輯推噓4(405)
留言9則, 5人參與, 8月前最新討論串1/1
自動化人少無塵室的三樓要架高架地板 地板下面才可以放水管 又怕沒發現漏水 會影響二樓的生產作業 請問二樓三樓間的層板要怎麼作比較合適 水管防漏怎麼處理比較好 還有其他需注意什麼 再請各位不吝幫幫忙 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.141.156.173 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1692638658.A.03C.html

08/22 16:59, 8月前 , 1F
用透明且可拆玻璃地板 破掉那裡ㄧ望即知
08/22 16:59, 1F

08/23 02:05, 8月前 , 2F
感謝樓上 再來討論看看
08/23 02:05, 2F

08/23 02:05, 8月前 , 3F
有其他建議也請幫忙
08/23 02:05, 3F

08/23 10:12, 8月前 , 4F
要自動化的話,放漏水感知器。然後放檢修口
08/23 10:12, 4F

08/23 16:31, 8月前 , 5F
預留排水孔,樓板灌漿抓好洩水坡度,簡易施作地坪彈性水泥
08/23 16:31, 5F

08/23 19:05, 8月前 , 6F
謝謝樓上給予幫忙
08/23 19:05, 6F

08/24 09:55, 8月前 , 7F
3樓地板防水採用聚脲,搭配漏水感知器、洩水坡度、排
08/24 09:55, 7F

08/24 09:55, 8月前 , 8F
水系統;高架地板配置幾個檢修孔定期安排人員檢查。
08/24 09:55, 8F

08/24 09:55, 8月前 , 9F
我目前做的是這樣。
08/24 09:55, 9F