[請益] 請教打管溝露出鋼筋並且有被截斷該如何?

看板Civil作者 (peony)時間1年前 (2022/07/16 02:22), 1年前編輯推噓4(4016)
留言20則, 8人參與, 1年前最新討論串1/1
裝潢遇到問題,完全外行,內心惶惶不安 請教各位專業版友,非常感謝: 目前正在裝修住家 (二樓半透天,15年,RC造) 全室重配水電管路。 水電師傅打管溝露出多處鋼筋 (鋼筋那麼淺是正常的嗎?) 有部分鋼筋因為要走電管已經被截斷了 屬於對外牆部分(牆的外側就是戶外了),有兩層鋼筋,被截斷的是靠室內內層鋼筋 已經立刻要求設計師請師傅不要再截斷任何鋼筋,想請問以下幾個問題: 1.已經截斷的內層鋼筋剛如何是好呢? 設計師是說影響不大?還是需要請技師來評估加強結構呢? 2.設計師說,露出鋼筋處不要截斷,可以把鋼筋往內敲出一個空間走管線?請問敲打鋼筋是沒問題的嗎? 3.大面積外露的鋼筋是否不要再配管? 請泥作師傅以水泥砂漿補回? 已經外露的鋼筋沒有混凝土就沒有作用了嗎? 4.請問目前的情形(大面積外露鋼筋+截斷的鋼筋)是否會影響結構安全呢? 再次感謝各位! http://i.imgur.com/OMyU6OX.jpg
截斷鋼筋處(師傅切一道橫的管溝,大概截斷5、6根直向鋼筋) http://i.imgur.com/FcP0hjz.jpg
師傅切一道橫的管溝 http://i.imgur.com/3EI4zEn.jpg
大片外露鋼筋(此處預計走水電管路) http://i.imgur.com/enacBa2.jpg
設計師說可以把鋼筋往內敲出空間走管線? 請問敲鋼筋是沒問題的嗎? http://i.imgur.com/o9Ao6EO.jpg
浴室也有大面積外露鋼筋 感謝各位!! ----- Sent from JPTT on my Asus ASUS_I002D. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.174.30.122 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1657909338.A.F40.html ※ 編輯: forpeony (1.174.30.122 臺灣), 07/16/2022 04:39:47 ※ 編輯: forpeony (1.174.30.122 臺灣), 07/16/2022 04:41:19

07/16 04:56, 1年前 , 1F
都是牆壁的溫度鋼筋...看你怎麼想了 XD
07/16 04:56, 1F

07/16 04:59, 1年前 , 2F
主體結構安全應該影響不大,但牆壁被敲成這樣一定是不爽
07/16 04:59, 2F

07/16 05:00, 1年前 , 3F
一般這種外加的管線,沒特殊需求就走明管就好
07/16 05:00, 3F

07/16 05:01, 1年前 , 4F
牆壁的保護層本來就很薄,你要做內埋,不敲到鋼筋很難啊
07/16 05:01, 4F

07/16 05:02, 1年前 , 5F
一開始就該跟設計師溝通好,現在都敲下去了,覆水難收啊
07/16 05:02, 5F

07/16 05:04, 1年前 , 6F
只能要要求工人修補時做好,不要造成裂縫或滲水了
07/16 05:04, 6F

07/16 05:59, 1年前 , 7F
感謝樓上K大的回覆!想請教您,如果外露鋼筋處還是要走
07/16 05:59, 7F

07/16 06:00, 1年前 , 8F
感謝樓上K大的回覆!想請教您,如果外露鋼筋處還是要走
07/16 06:00, 8F

07/16 06:00, 1年前 , 9F
管線,可以像設計師說的把鋼筋往內敲打出一個空間嗎?還
07/16 06:00, 9F

07/16 06:00, 1年前 , 10F
是不要去動它了呢?(鋼筋可否彎曲?)感謝您!
07/16 06:00, 10F

07/16 06:01, 1年前 , 11F
我完全是外行人,沒有想過往內埋會打到鋼筋...設計師也
07/16 06:01, 11F

07/16 06:01, 1年前 , 12F
沒有提,唉
07/16 06:01, 12F

07/16 07:16, 1年前 , 13F
補回後,走明管吧..
07/16 07:16, 13F

07/16 08:43, 1年前 , 14F
把鋼筋往內敲彎...拜託不要.....
07/16 08:43, 14F

07/16 12:35, 1年前 , 15F
敲都敲了 就埋啊 剩下走明管
07/16 12:35, 15F

07/16 19:10, 1年前 , 16F
設計師來設計你的吧
07/16 19:10, 16F

07/17 09:41, 1年前 , 17F
都敲成這樣了 管走鋼筋內鋼筋不要切不要凹 在用無收
07/17 09:41, 17F

07/17 09:41, 1年前 , 18F
縮灌回去就好了
07/17 09:41, 18F

07/17 16:22, 1年前 , 19F
水管明管好一些 20年後漏水你自己不爽他還能自己接管補救
07/17 16:22, 19F

07/17 16:22, 1年前 , 20F
埋裡面後漏水 不但壁癌又得打除
07/17 16:22, 20F
文章代碼(AID): #1YqR1Qz0 (Civil)